间距6米、跨度18米、没有吊车、轻钢屋面和墙面,典型的门式钢架,基础计算的时候由于一些原因,甲方让做成700厚的筏板,不要短柱,地脚螺栓直接锚固在筏板里面,这样做可以吗?如果可以基础怎么计算呢?
给门刚留好抗剪键槽啊
当然可以。短柱主要作用是解决柱底标高埋深浅,而基础底面为进入持力层埋深深的问题。另外满足锚栓的直线长度。
门式刚架通常与基础铰接,内力标准值不是很大,700厚的筏板足够。门式刚架可以不做短柱,但地下部分需采用混凝土等材料保护。
相关推荐