门式钢架基础可以不要短柱吗
夏至未到
2018年02月26日 09:51:49
来自于建筑施工
只看楼主

间距6米、跨度18米、没有吊车、轻钢屋面和墙面,典型的门式钢架,基础计算的时候由于一些原因,甲方让做成700厚的筏板,不要短柱,地脚螺栓直接锚固在筏板里面,这样做可以吗?如果可以基础怎么计算呢?

间距6米、跨度18米、没有吊车、轻钢屋面和墙面,典型的门式钢架,基础计算的时候由于一些原因,甲方让做成700厚的筏板,不要短柱,地脚螺栓直接锚固在筏板里面,这样做可以吗?如果可以基础怎么计算呢?
免费打赏
lichengbei1984
2018年02月26日 15:27:31
1楼


给门刚留好抗剪键槽啊

回复
xiatianwozai
2018年02月26日 15:08:26
1楼

当然可以。短柱主要作用是解决柱底标高埋深浅,而基础底面为进入持力层埋深深的问题。另外满足锚栓的直线长度。

回复
successmen
2018年02月26日 13:14:50
1楼

门式刚架通常与基础铰接,内力标准值不是很大,700厚的筏板足够。门式刚架可以不做短柱,但地下部分需采用混凝土等材料保护。

回复