系统末端老是有气,什么原因
素颜男神
2018年02月23日 14:26:08
来自于中央空调
只看楼主

各位大神,我的是地源热泵的,堃霖空调,闭式系统,末端17楼老是有气,是什么原因,有知道的吗,补水泵扬程95M,

各位大神,我的是地源热泵的,堃霖空调,闭式系统,末端17楼老是有气,是什么原因,有知道的吗,补水泵扬程95M,
咸蛋超人qwq
2018年02月24日 15:14:11
1楼

1、排气装置是否正常工作2、管内流速过大,导致气体一路被带到末端聚集

huoshoucui

排气阀是否坏了?