高楼大厦是如何解决供水中的水压变化问题?
暧媚枚
暧媚枚 Lv.3
2018年02月23日 14:15:50
只看楼主

小楼层的话如果楼下用水,顶楼水压会变小,能不能试图在顶楼装个水压监控器之类的,当楼下用水,水压变小时,控制器自动加压,这样顶楼就不会在用水高峰期出现供水问题了。

小楼层的话如果楼下用水,顶楼水压会变小,能不能试图在顶楼装个水压监控器之类的,当楼下用水,水压变小时,控制器自动加压,这样顶楼就不会在用水高峰期出现供水问题了。
免费打赏
斯科节能供水
2019年04月02日 16:30:15
1楼

同意楼上意见。若是压力过小,斯科供水二次给水设备了解一下

回复
ajian2006
2018年12月31日 15:57:25
1楼

现在的无负压供水设备了解一下。

设定水的压力包含静压和动压,就是不光是静水压力,还有出流的动压,当上部水流小的时候,就意味着水动压小了,整个管网包括底部的压力都变小了,(相对高层建筑的静压来说,可能波动范围小,但是起作用的就是这个压力)无负压供水设备会自动变频,提高水泵的转速压力就上去了,如果不用水,水憋着,设备处的压力就大了,会自动降频。

ajian2006

高低分区,主要是考虑管材的承压能力,如果不分区,下部的管道要承压很高,一方面造价高,另一方面,高压的管道容易出故障吧

回复
jiurenbing
2018年10月30日 09:47:57
1楼
高低分区供水,一般有高区和低区两套供水设备。
回复
玖九
2018年02月23日 14:19:54
1楼

分区分压供水,根据不同的楼层设置不同的供水压力。

回复
温稳
2018年02月23日 14:18:22
1楼

从技术的角度来说,描述的问题都不是问题
压力过大有减压阀减压,压力过小有二次给水泵加压,楼栋压头不均衡,有平衡阀平衡压力,压力不稳定有定压罐定压。
如果上述措施都有,且无设备故障,那可能是系统设计不合理,或者市政给水本身就不够。

回复
暧昧
2018年02月23日 14:16:59
1楼

商业转现在的建筑都采用调速泵,屋顶水箱+低位水泵的方式已经很少见了,调速泵它会根据用户用水量的变化自动调节水泵组的流量,让每层供水的压力维持在一个稳定的范围,你说的水压监控器就整合在调速泵里,而不在屋顶,基本不会出现楼下用水太多而楼上就不能用的情况。如果楼很高,单单一套调速设备不足以使整栋楼的水压稳定在这个范围,就可以上下分区供水,把这栋楼的供水管路分为几个区,让每个分区的水压保持稳定就行了,如果楼再高,超过150米以上,就在楼层中间加转输设备,加中间水箱,总之思路就是把一个大的供水压力范围分成若干个小的分区范围,再保证每个分区的供水压力保持稳定。

回复

相关推荐

APP内打开