10KV电源单母线-调压器-两侧供电同时过流跳闸,可能是什么原因附两侧故障滤波
10KV电源单母线-调压器-两侧供电同时过流跳闸,可能是什么原因附两侧故障滤波
如果负载有像电动机一样的负载,可能会出现这种情况,电动机启动瞬间的电流要比正常运转时高出很多,如果负载中包括很多电机,送电后它们同时启动,很可能导致线路过载跳闸。开关电源类的电器,通电瞬间要对滤波电容充电,也会出现瞬间的大电流。分开合闸以后,先使一部分负载启动,进入正常工作状态后电流减小,然后开启下一部分的,这样就减小合闸时的浪涌电流了。