在下理解隔离开关和负荷开关一样只能关合负载电流,而不能关合短路电流,那隔离开关(或负荷开关)只能和断路器配合使用。如这样的话,为什么不直接采用具有隔离功能的断路器(不再使用隔离开关或负荷开关)。请教在下哪里理解错了? 在下理解隔离器只是为检修时提供明显的断开点,隔离器要和开关电器(如断路器等连用),请教那为什么还要采用隔离器,而不只采用具有隔离功能的断路器?
不能一概而论,首先你要明白,既然有这种常用产品,必有它的优势。
1、带隔离功能的断路器可以作为隔离电器;但在实际效果也一般。
2、断路器不能滥用,分情况而定;举个简单的例子,对于树干式而言,下一级配电箱进线必须装断路器;而对于放射式供电,下一级配电箱进线可以采用负荷开关。