框架核心筒结构 轴压比问题
娘口三三三
2018年02月03日 09:30:20
来自于建筑施工
只看楼主

框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?

框架核心筒结构 高度97米左右 三层地下室 抗震等级二级 想问一下各位 为什么主楼部分框柱轴压比按照框架结构0.75控制,而商业裙房部分框柱轴压比按照0.85控制?标准层框柱按照0.8控制?
免费打赏
woshitianlai
2018年02月03日 14:20:37
1楼

短柱?框架倾覆力矩过大?

回复
感觉自己萌萌的
2018年02月03日 13:32:18
1楼


你看看是不是柱子剪跨比小于1.5了

回复
loveglass
2018年02月03日 13:09:32
1楼

计算给出的控制轴压比与剪跨比有关,二级框筒柱,剪跨比大于2时为0.85,剪跨比在1.5-2之间为0.8,剪跨比≤1.5时按0.75

回复

相关推荐

APP内打开