如图,根据荷载规范,倾斜光伏板(假设角度10°)正风压时,下边缘风荷载体系数是不是取U3=1.3,上边缘取U4=0.5,背面受风的时候相反,这样的话,实际上板面受到的是一个梯形面荷载,这样理解对不对?还是说光伏板风荷载体形系数只取两个系数中的大值1.3。如果光伏板平铺或者倾斜角度2°的话,风荷载体形系数如何取?
如图,根据荷载规范,倾斜光伏板(假设角度10°)正风压时,下边缘风荷载体系数是不是取U3=1.3,上边缘取U4=0.5,背面受风的时候相反,这样的话,实际上板面受到的是一个梯形面荷载,这样理解对不对?还是说光伏板风荷载体形系数只取两个系数中的大值1.3。如果光伏板平铺或者倾斜角度2°的话,风荷载体形系数如何取?
按照规范,小于等于10度,光伏板的风荷载体型系数应取1.3+0.5=1.8。
如果大于30度时,光伏板的体型系数为1.4+0.6=2.0。
光伏板平铺或者倾斜角2°,风荷载体型系数为1.8,希望能帮到你。
相关推荐