钢筋混凝土框架结构中 主次梁关系问题
一定要考过结构
2017年12月18日 16:50:07
只看楼主

框架结构中 次梁与次梁直接的支座关系 软件计算的结果和实际设想的往往不一样。比如我的梁一250x600的,梁二250x500的;设想梁二以梁一为支座,软件计算结果显示的意思它俩互为支座,相交处都有附加箍筋。请问这种情况能不能手动改一下支座关系?改了后会不会有什么问题?

框架结构中 次梁与次梁直接的支座关系 软件计算的结果和实际设想的往往不一样。比如我的梁一250x600的,梁二250x500的;设想梁二以梁一为支座,软件计算结果显示的意思它俩互为支座,相交处都有附加箍筋。请问这种情况能不能手动改一下支座关系?改了后会不会有什么问题?
darlingcol
2020年08月21日 20:05:36
1楼
因为有其他跨的影响,导致二者变形很接近,结构分析考虑的是内力和位移,刚度这个概念的诞生不也是为了方便计算内力和位移嘛。所以建议还是把次梁也改为600高,然后按互为支座处理
回复
tjshilide
2020年03月16日 10:16:08
1楼

这个问题好!

严重困扰了绝大多数年轻人。

以前的老总包括现在的规范书籍都在强调传力路径明确,可偏偏软件高人一等,按所谓刚度来配筋,那么主次梁是不区分的。

很容易出错,需要设计人自己判断甚至包络设计。

回复
lujinghai51
2019年07月07日 08:31:29
1楼
这个问题回答的很好,实际上他们是空间结构,没有主次之分,看得就是空间力的传递方向哪儿多少之说
回复
zxmao
2017年12月20日 09:31:37
1楼

混凝土规范9.2.11条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。哪个以哪个为支座应该要看刚度和传力途径,它两在交接处位移相同,梁一250x600,梁二250x500,如果长度差不多的话刚度也差不多,要是传力的样子也差不多的话它两也不能说互为支座,要是刚度完全一样,受力也完全一样它们互不为支座,是共生的,只是规范说集中荷载要由附加箍筋承担。

回复

相关推荐

APP内打开