地上多层敞开式汽车库与一类高层办公建筑组合建造
喵喵咪呀
2017年11月07日 16:42:50
只看楼主

如图,地上多层敞开式汽车库与一类高层办公建筑组合建造,前侧是五层的汽车库,后侧是高层办公建筑。问题1:办公建筑能和汽车库共用疏散楼梯间吗?问题2:防火设计的时候是分别按多层汽车库和高层办公来设计呢?还是要把汽车库看做是设在高层建筑内的汽车库,即高层汽车库,那么汽车库的防火分区是按高层的≤4000平方?还是按多层汽车库的≤5000平方?

如图,地上多层敞开式汽车库与一类高层办公建筑组合建造,前侧是五层的汽车库,后侧是高层办公建筑。
问题1:办公建筑能和汽车库共用疏散楼梯间吗?
问题2:防火设计的时候是分别按多层汽车库和高层办公来设计呢?还是要把汽车库看做是设在高层建筑内的汽车库,即高层汽车库,那么汽车库的防火分区是按高层的≤4000平方?还是按多层汽车库的≤5000平方?
jqinyadan
2017年11月08日 16:00:20
1楼
问题1:不能共用,疏散不得跨越防火分区。
问题2:按高层汽车库处理。