求助地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米
清风22号
2017年11月03日 13:30:53
来自于地质勘察
只看楼主

请问如果高层(97M)地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米,请教结构最经济的解决方式是?

请问如果高层(97M)地下一层抗浮设计与地质报告地下水位相差约2米,请教结构最经济的解决方式是?
李卫亮
2020年02月21日 09:17:24
1楼

不需要考虑,在允许范围内

回复
sxb2217
2019年04月15日 16:09:18
1楼
这高了还考虑啥抗浮,影响不大
回复
独孤清扬
2018年12月28日 11:59:18
1楼
就是2m水头的意思吗?97层的高层,自重应该就够抗浮了吧,只需要计算底板够不够吧
回复
lichengbei1984
2017年11月03日 14:22:48
1楼
都不用管水位。又不是纯地下室
回复
xiaoding1990
2017年11月03日 14:05:36
1楼
你97米 高的楼自重抗浮 抗浮水位多高都够啊。有啥经济不经济的说法啊。最多也就是设计地下室侧壁的时候,算承载力按最不利水位算,算裂缝按地勘提的常年水位算。地下室底板配筋通用道理。
回复
欧尼先生
2017年11月03日 13:40:35
1楼
加配重,尽量少打抗拔桩
回复