请问在藏区(汶川至毕棚沟一带),建筑面积(1500-1800平方米左右),局部三层的办公楼,周围无城镇燃气管网、城镇电网、采用哪种集中供暖的方式比较好呢?

请问在藏区(汶川至毕棚沟一带),建筑面积(1500-1800平方米左右),局部三层的办公楼,周围无城镇燃气管网、城镇电网、采用哪种集中供暖的方式比较好呢?

lichengbei1984
2017年11月03日 13:14:17
1楼
根据您所提供的的情况,地区为汶川一带海拔为1250米左右,最冷达到零下十多度持续五个月,当地在无天然气管道铺设的情况下建议选择电进行供暖,空气源热泵作为首选集中供暖方案,利用太阳能将热能转换为电能储存起来,空气源热泵与太阳能的结合能够将后期运行费用降到最低,末端采用地暖的方式进行供热,外墙方面保温做好达到国家建筑节能规范标准,参考《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005。希望能够帮助到您。