急切求助:DDC控制洁净空调湿度偏高问题
wxs0626
wxs0626 Lv.3
2008年03月14日 15:55:11
只看楼主

现有一DDC控制洁净空调,采用冷冻水除湿与降温,蒸汽间接加热。阀门是DDC控制,送风量42000M3回风量39000M3一次回风占总回风80%,经表冷器,二次回风占回风20%,不经表冷器。新风量3000M3,环境温度12-28度,相对湿度40%-80%。洁净功能房温度18-26度,相对湿度45%-65%。今设定机组温度24度相对湿度40%时,实际温度23.8度相对湿度58.7%,功能房温度24.3度,相对湿度68%,人感觉热。当温度23度以下时相对湿度大于65%,冷冻水温度5.8-6.5度,进出表冷器压差0.2Mpa.表冷器执行阀全开,减小新风量,与减小二次回风均无法降低相对湿度。我怀疑是表冷器除湿能力低。与设备厂家联系还没找到原因。请问表冷器的除湿量用焓熵图应计算,需要那些数据。与如何计算?请大家帮忙想想是那里出的问题。最好能有可能办法。先谢了。

2008年03月14日 19:05:21
2楼
如果表冷后温度大于10度则说明表冷器有问题,小于10度说明湿源在净化间.另外可以测量送风温湿度来判断问题所在
回复
jian2194
2008年03月15日 15:06:43
3楼
1.间 接加热 ? 蒸汽进盘管加热? 怎么加湿?最好提供, 空调箱各功能段排布, 及空调箱各参数,.
2"环境温度12-28度,相对湿度40%-80%。洁净功能房温度18-26度,相对湿度45%-65%。" 设计条件给的不够严禁.
3."冷冻水温度5.8-6.5度," 是进出水问题?还是进水温度? 若不是 请提供进出水问题.
4 "进出表冷器压差0.2Mpa,表冷器执行阀全开" 不是把,没有读错? 那可是 20M 的压损啊, 若是真实的很有可能是表冷器堵拉!
回复
jian2194
2008年03月15日 15:16:11
4楼
2008年03月15日 16:15:22
5楼

湿源在净化间那是一定的。但我目前想明白的是净化间的产湿量是不是大于机组的除湿量,也就是表冷器的除湿量。
回复
wxs0626
2008年03月15日 16:27:47
6楼

1:当目标温度大于实际温度时开启蒸汽进盘管加热,因是组合式空调并非蒙特转轮除湿机,所以没有加湿功能。空调分布:新风段,初效过滤器,一次回风,表冷段,二次回风,加热段,风机段,中效过滤器,送风段,功能房进风口(亚高效)功能房回风段(无纺布加亚高效二层过滤)
2:设计条件给的不够严禁,不知你所指的是什么?
3冷冻水温度5.8-6.5度是表冷器进水温度,出水温度8.5-11.5度。进出水压差是0.2Mpa,表冷器已确认没有堵塞。
回复
鸭江绿水
2008年03月15日 20:19:48
7楼

当小于10度,湿度还降不下来说明净化间的产湿量是大于机组的除湿量,也就是表冷器的除湿量.那么应加大表冷或采用其他方法降湿
回复
鸭江绿水
2008年03月15日 20:22:47
8楼
从出水温度看冷水系统阻力是否有些大,造成换热不好呀
回复
jian2194
2008年03月15日 21:34:57
9楼
"进出水压差是0.2Mpa,表冷器已确认没有堵塞。" 是不是压力表坏啦, 还没有见识过 0.2MP 压损的 空调箱
1,水泵扬程多少?
2.是否能提供空调箱参数,净化间的产湿量.
3.室内一天的温 湿度 数据. 湿度越来越高 ?
什么时候使用的? 以前有没有类似情况? 风量是否在设计工矿下?
回复
wxs0626
2008年03月16日 09:09:25
10楼

今天测了三次,表冷后温度15.4度;14.2度;17.3度,机组显示温度22.7度21.9度;23.2度
回复
wxs0626
2008年03月16日 09:25:46
11楼

1有11台空调机组共用一个冷水系统,其它10台都正常。就这台自从设入运行3个多月来就没正常过。这个品牌同样机型,只是送风量不同而已。共有4台。三台都不会有湿度降不来的问题,另外设备都在同一空调站内。
2冷冻水冷水泵电机55KW,水泵扬程45M。是受集水器与分水器压差信号控制变频器达到流量的。
3室内一天 湿度不会越来越高。只是在65%-70%之间
回复