公共建筑大于60米走道分成两个防烟分区,如采用自然排烟则每个防烟分区两端设2平米排烟窗?有无地方特殊规定?

公共建筑大于60米走道分成两个防烟分区,如采用自然排烟则每个防烟分区两端设2平米排烟窗?有无地方特殊规定?

免费打赏
陆庭侯
2021年08月26日 09:06:55
2楼

按国标……GB51251-2017,分情况……

情况1:4.6.3-3条文, 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m3/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

情况2:4.6.3-4条文: 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m3/(h·m2)计算且不小于13000m3/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

有些地方对该规范有解释文件,则按当地解释文件执行。