高手们救命啊!新手急需解决的问题(要用),麻烦你们了!多多指教啊!下传的图上ZBNBV-3*2.5+E2.5SR(TC20),CC是什么意思啊?那多出的一根2.5的线是怎么配的?我对应急照明配线不懂,以前听过好象要多配根线!还有就是他那SR(TC20)是什么意思?为什么要把1,2用个大括号筐起来?
高手们救命啊!新手急需解决的问题(要用),麻烦你们了!多多指教啊!下传的图上ZBNBV-3*2.5+E2.5SR(TC20),CC是什么意思啊?那多出的一根2.5的线是怎么配的?我对应急照明配线不懂,以前听过好象要多配根线!还有就是他那SR(TC20)是什么意思?为什么要把1,2用个大括号筐起来?
2楼
麻烦各位不吝赐教!
回复
3楼
SR(TC20)是什么意思?
答:SR是用线槽敷设。TC20:穿直径20电线管敷设。
ZBNBV-3*2.5+E2.5
答:没有看到图纸,说不清楚。
回复
4楼
我传不上来图片啊!
回复
5楼
谢谢了
回复
6楼
CC应该是在顶棚内暗敷,不过这个又用线槽又暗敷的真没见过!~
用大括号括到一起就是共管敷设的意思吧!~回路1为强起线!
回复
7楼
回路1是充电线,大括号表示共管敷设,E2.5是接地线。SR似为线槽敷设,但金属线槽敷设应为MR,塑料线槽应为PR。TC20似为穿20电线管敷设,但现在应为MT20.CC为敷设在屋面或楼板内.见标准图册00DX001.先用线槽在顶棚内明敷,再用电线管在楼板内暗敷确不好施工.
回复
8楼
有必要用线槽吗,这个4线应该是灯受开关或断路器控制的吧(一根PE线),没见原理图不好说,应急的导线我一般标ZRBV的,穿焊接钢管SC,普通碳素钢电线套管MT,TC是....?
下图没表示PE线
回复
9楼
上面的图不是我搞出来的哦!我是做水电预算的,对这块不熟,上面的是图纸上这样画的,我还真没有办法,我想再问下,看我的理解是否正确,是不是1和2两个回路一共4根线,1回路的为充电线即8楼图上的应急专用充电控制火线,共管或者共线槽敷设?可不可以理解为它在墙面上为线槽明敷设,在楼板内为电线管暗敷?
回复
10楼
是不是1和2两个回路一共4根线,2回路的为充电线即8楼图上的应急专用充电控制火线L2,共管或者共线槽敷设?可不可以理解为它在墙面上为线槽明敷设,在楼板内为电线管暗敷?在图上我从什么地方可以怎么区分2回路是接应急专用充电控制火线,而不是1回路了?
回复
11楼
学习中,谢谢!
回复