关于厨房卫生间通风的问题
leiming2000
2005年02月04日 21:28:39
来自于通风排烟
只看楼主

现有一工程,厨房卫生间均有窗户,原考虑利用窗户自然通风,现要求利用排气扇换气,请问如何处理?换气次数取几次?望赐教。

现有一工程,厨房卫生间均有窗户,原考虑利用窗户自然通风,现要求利用排气扇换气,请问如何处理?换气次数取几次?望赐教。
免费打赏
sunofasia1
2005年02月04日 22:10:46
2楼
卫生间每小时10-15次,厨房25-30次
回复
jswgq-55
2005年02月05日 10:14:09
3楼
什么性质的工程,民用还是高档酒店?
回复
oyxl
2005年02月05日 18:25:16
4楼
《实用供热空调设计手册》:
居住建筑:
厨房:3.0次/H
卫生间:1.0~3.0次/H。
回复
leiming2000
2005年02月07日 19:06:54
5楼
属于高级别墅吧。
回复
农民不懂高压电
2005年02月26日 10:36:17
6楼
建议厨房取800-1000CMH,卫生间取400-600CMH。这是因为住宅不同于酒店,酒店通风是整天性的,还住宅排风是瞬时性质的,不可能成天开着个风机。
回复
nky6666
2005年02月26日 22:39:44
7楼
卫生间选带止回阀的卫生间通风器,风量3~5次左右,厨房3次
回复
leiming2000
2005年02月27日 18:25:11
8楼
厨房通风由抽油烟机解决,怎么样?因为厨房面积比较小。
回复
wzfmzm
2005年02月27日 20:00:16
9楼
厨房通风系统一定还要考虑补风
回复
bmw262262
2009年02月23日 11:05:23
10楼
排烟罩和屋顶防雨罩的阻力是多少?如何计算。
回复

相关推荐