工业冷却系统已通过真空测试,在系统中的真空状态能够用于巨化制冷剂充注。 巨化制冷剂充注 对于新安装的系统,可在高压端加冷媒,操作方法如下: 1) 打开冷凝器的冷却水系统,并保持系统中的阀门与真空测试时一样 2) 将装有冷媒的钢瓶与西14mm×2mm无缝钢管连接(加氟时用紫铜管)。瓶口向下倾斜,筒体与地面成30°角,或筒体端部升高约200-300mm。 3) 打开灌装阀。当系统达到一定压力(氨系统为0·1~0·2 MPa;氟利昂系统为0·2~0·3 MPa)时,停止充注制冷剂,然后检查系统各连接处和焊接处的密封情况。如果没有泄漏,可以继续充注制冷剂。
工业冷却系统已通过真空测试,在系统中的真空状态能够用于巨化制冷剂充注。
巨化制冷剂充注
对于新安装的系统,可在高压端加冷媒,操作方法如下:
1) 打开冷凝器的冷却水系统,并保持系统中的阀门与真空测试时一样
2) 将装有冷媒的钢瓶与西14mm×2mm无缝钢管连接(加氟时用紫铜管)。瓶口向下倾斜,筒体与地面成30°角,或筒体端部升高约200-300mm。
3) 打开灌装阀。当系统达到一定压力(氨系统为0·1~0·2 MPa;氟利昂系统为0·2~0·3 MPa)时,停止充注制冷剂,然后检查系统各连接处和焊接处的密封情况。如果没有泄漏,可以继续充注制冷剂。
4) 关闭储液器上的出口阀,继续充注巨化制冷剂。当钢瓶压力与贮液器内压力达到平衡时,应打开贮液器上的出口阀。
5) 启动制冷机,使制冷装置进入运行状态,同时继续充注制冷剂。当钢瓶下部出现白霜时,表示钢瓶内的液态制冷剂几乎已充满。此时可关闭钢瓶阀和加料阀,换瓶继续加料。
6) 除非外界温度很低,一般在充注制冷剂时不需要向钢瓶倒热水来增加钢瓶内的压力,因为这样做是不安全的。如需加快灌装速度,热水温度不得超过50°C,严禁以其他方式加热筒体。
7) 加注氟利昂时,必须在专用喷嘴上安装干燥过滤器,以减少水进入系统的可能性。高压段充注时,切勿启动压缩机,并注意排气阀不要漏气,否则会发生液锤。
8)当充注制冷剂至充注量的90%时,可暂时停止充注,对系统进行测试,检查系统用量是否满足运行要求,避免因充注量过大造成不必要的麻烦。对于旧的制冷系统,当需要补充制冷剂时,应从低压侧充注。
广州雄菱制冷设备有限公司成立于2009年,是大型国有上市公司巨化股份的子公司,是巨化品牌制冷剂华南区域总服务商。公司长期经营巨化品牌制冷剂、水基型灭火器、七氟丙烷(R227ea)、压缩机、芯片电子湿化学品等,在华南区拥有良好的社会形象,且连续6年获得“AAAAA级全国信用示范单位”、“中国制冷设备行业先进企业”、“中国制冷设备行业质量服务诚信无投诉企业”等荣誉。
灌装后检漏
卤素喷灯检漏方法 卤素喷灯是氟利昂制冷系统中常用的检漏工具。使用方法如下:
1、加酒精:先拧开底座,在桶内加入纯度不低于99.5%的无水酒精,但注射量不宜过多,填满1/2~3/4即可灯管的体积就可以了,那么底座要扣紧。
2、点火:向右转动手轮,关闭阀芯,装满酒杯,然后点燃,加热灯管和喷灯上部。稍微加热后,检查喷灯是否漏气。
3、当烧杯中的酒精快用完时,向左转动手轮,点燃火焰环中喷嘴内挥发的酒精,此时卤素灯的吸管发出吸入气体的声音,可以用灯开始检漏。
4、使用:测试时,将抽吸软管的吸嘴移近被测部位,缓慢移动。如果有氟利昂气体泄漏,遇明火会分解。这时,橙红色的火焰会变成绿色和火焰的颜色。随氟利昂泄漏量的变化而变化,颜色越深,氟利昂泄漏越严重。