1、防治剪力墙根部漏浆、烂根 工艺措施: 墙体模板配模时,根部预留30mm缝隙,便于清理模板内垃圾。 模板支设完成后,在模板根部镶贴硬质海绵条。 下部缝隙采用木方纵向平放,小面靠紧木模板。
墙体模板配模时,根部预留30mm缝隙,便于清理模板内垃圾。
用500mm长木方垂直顶紧纵向木方,并固定于现浇楼板混凝土上。
模板拆除后下部形成的小台阶不必清理,带楼地面施工时埋于地面垫层内。
模板周转过程中需要修理模板边时,下部缝隙会超过30mm,此时可采用在墙模外贴大于缝隙宽度的木模板,其余仍然采用上述处理措施施工。最大缝隙可不超过地面垫层厚度。如下部缝隙超过垫层厚度,配模时下部仍留置30mm缝隙,剩余缝隙尺寸移至墙模中部配以板条处理。
钢管竖向对拉固定间距不大于500mm,下部第一道对拉钢管距地高度不超过200mm。一般住宅工程不少于5道钢管对拉连接。当层高较大时,下部三道对拉钢管间距应适当加密。
剪力墙洞口(柱)阳角部位大面模板伸出小面墙一个木方厚度的尺寸。在小面处内压胶条,外压木方一道,木方与模板平齐。大面木方与小面木方平齐。钢管对拉固定。
阴角部位模板支撑时采用板条与木方大面紧贴,确保与钢管挤压密实。
表箱内用不低于25kg/立方米的聚苯乙烯块挤密填充。
4、防治剪力墙外墙及楼梯间在楼层施工缝处错台或漏浆
剪力墙外墙及楼梯间下层施工时墙体距顶50mm处预埋对拉螺丝,水平间距600-800mm
剪力墙外墙及楼梯间上层墙体模板配模时,下口尺寸低于施工缝50mm配置模板。
剪力墙外墙及楼梯间上层墙体模板合模前,在施工缝口处镶贴硬质泡沫条,要求水平一致,防止漏浆。
上层模板搁置于预埋螺栓上,并增加一道水平钢管与其固定压紧 。
洞口上方模板拼缝时,剪力墙墙体模板应向洞口内延伸50-100mm配模拼缝。
洞口阳角大面第一道木方通长配置或增加竖向短木方一道,压住洞口上方模板拼缝。
楼梯踏步板施工时在留设施工缝处预设150mm-200mm宽可拆卸模板,并在留设施工缝处设置垂直于踏步模板的端部木模板,端部木模板下部开卡槽,固定预留钢筋位置。
上部楼梯踏步板浇筑前,抽出可拆卸模板,剔凿清理施工缝,清理完成将可拆卸模板重新插入并固定好,再浇筑混凝土。
采用竖向梯子钢筋固定剪力墙钢筋网片,并计算确定梯子筋尺寸。
要求梯子筋焊接所用主筋比剪力墙竖向钢筋大一个型号。
竖向梯子筋可代替一道原竖向钢筋绑扎,间距不大于1500mm。
竖向梯子筋水平焊接钢筋间距为剪力墙水平分布筋间距。
浇筑混凝土前用焊好的梯子筋在剪力墙上口水平固定好剪力墙钢筋。
采用定型马镫,要求马镫长度不低于660mm,钢筋采用大于5.5mm以上的冷拔低碳钢丝,钢丝脚不少于5道,脚尖套塑料护套。
马镫间距根据负弯矩筋直径均匀布置,但中心间距最大不得超过1200mm,当负弯矩筋较细或较长时,每侧应设两排马镫。
马镫应与负弯矩筋垂直向布置,并支撑于负弯矩主筋下。
砼二次振捣、收面时二次抹压;砼楼梯踏步板侧模应比踏步侧面尺寸小10mm,既能保证踏步板混凝土尺寸,也便于拆除模板。
砼强度未达到上人标准不得踩踏。混凝土拆模时防止磕碰,造成缺棱掉角等质量缺陷。
3)模板上部留置簸箕状砼灌注入口,且与构造柱上口平齐,浇筑砼。
组砌方案排布时:上部预留160mm,墙体砌筑完毕30日后用斜砌砖砌筑密实。
加气砼砌块水平灰缝不宜超过12mm,下部预留高于建筑标高3皮砖。
加气砼砌块存在吃水慢、吃水多等特点。应提前7天洇水。
上部斜砌砖应切割后砌筑,中间碰口处用三角形加气砼砌块填塞砌筑。