电 (线) 缆工作电流计算公式,不收藏就吃大亏啦!
zz西瓜皮
2021年08月05日 10:25:05
只看楼主

  1、电(线)缆工作电流计算公式 1)单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 2)三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。 一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。


 


1、电(线)缆工作电流计算公式

1)单相

I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。


2)三相

I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。


2、电缆允许的安全工作电流口诀


十下五(十以下乘以五)。

百上二(百以上乘以二)。

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。

七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。

穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。

铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。

裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。


3、导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)


1)铜线 S=IL÷(54.4×U)

2)铝线 S=IL÷(34×U)


I-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)



4、电线线缆基础知识


1)电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;

2)电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;

3)电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

4)BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;

5)BVR比BV的好处:水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;

6)国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

7)家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。

2000年后,电路设计一般是:进户线6—10mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。

8)电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。

9)电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV。

10)电线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、黄绿色(地线)。





免费打赏
加倍努力
2021年08月06日 08:16:16
2楼
回复
huanglianmin
2021年08月13日 17:40:03
3楼

又看了一遍。多谢楼主的分享!

回复
xy947451
2021年09月02日 10:33:01
4楼

很有借鉴意义,学习了,谢谢

回复
cof1630981167479
2021年09月07日 10:44:18
5楼

学习了,有多学了一些知识。

回复
饶石1515
2022年03月16日 10:05:09
7楼

简单实用,借鉴参考,谢谢楼主。                                                                        

回复
罗工
2022年03月29日 11:36:38
8楼

多谢楼主的分享!

回复
qq_1649920745957
2022年04月14日 16:22:19
9楼

好, 多谢楼主的分享!

回复
lw010
2022年04月19日 08:57:17
10楼

简单实用,借鉴参考,谢谢楼主。

回复
小李爱学习
2022年06月01日 08:44:45
11楼

多谢楼主


回复
平平安安1206
2022年06月08日 13:18:15
12楼

学习了,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开