一、标准实施时间 2021 年 8 月 1 日后全省范围内严格执行。 软件已全面支持湖北 《绿色建筑设计与工程验收标准》 DB42/T 1319
一、标准实施时间
2021 年 8 月 1 日后全省范围内严格执行。
软件已全面支持湖北 《绿色建筑设计与工程验收标准》 DB42/T 1319 — 2021 !!!
1) 标准分为绿色建筑设计和验收两部分,其中 设计部分共计条文 70 条
2) 将旧标里面总图设计和景观环境设计合并为 场地规划设计
3) 标准全部为 强制性条文 ,均应满足要求
4) 新增的模拟条文涉及有 室外热环境 、 室内空气质量预分析
5) 取消旧标当中优选项与备选项得分统计
6) 取消了旧标中“绿色建筑设计策划”的内容
7) 将绿色建筑工程验收内容分为三个部分:各分部分项工程验收、绿色建筑相关的检测报告以及绿色建筑现场检查。
四、新标准必做模拟条文解析
1 ) 5.3.1 建筑规划布局应满足日照标准,且不应降低周边建筑的日照标准。
设计要点:住宅、幼儿园、医院、疗养院等满足相关设计规范标准中日照要求,若 没有相应标准要求,符合城乡规划的要求即为达标 。
2 ) 5.3.2 室外热环境应满足 JGJ286 的要求。
迎风面积及底层的通风架空率(软件自动识别)
遮阳体的叶面积指数
遮阳覆盖率计算(软件自动识别)
场地渗透面积比率
3) 6.1.3 外门窗、玻璃幕墙的抗风压性、气密性、水密性、隔声性能、保温与隔热性能、采光性能应符合国家、行业、地方相关标准的规定
气密性等级、采光性能可见光透射比
4 ) 6.2.1 建筑及装修设计应合理选用建筑及装修材料,进行 室内空气污染物浓度预评估 ,室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合 GB/T 18883 的规定
表: GB/T 1883 中污染物浓度限值
污染物 |
标准值 |
备注 |
氨 |
0.20mg/m 3 |
1h 均值 |
甲醛 |
0.10mg/m 3 |
1h 均值 |
苯 |
0.11mg/m 3 |
1h 均值 |
TVOC |
0.60mg/m 3 |
8h 均值 |
氡 |
400Bq/m 3 |
年平均值 |
PM10 |
0.15mg/m 3 |
年年均值 |
软件材内置多种材料装修方案
软件污染物分析结果
5 ) 6.2.3 主要功能房间的 室内噪声级 应满足 GB50118 中的低限要求。
设计审查阶段: 室内噪声分析报告书
室内背景噪声分析
6 ) 6.2.4 主要功能房间外墙、隔墙、楼板和门窗的 隔声性能 应满足 GB50118 中的低限要求。
设计审查阶段: 构件隔声分析报告书
空气声隔声设计界面
7 ) 6.2.5 在室内设计温度、湿度条件下,建筑 非透光围护结构内表面不应结露 。
设计审查阶段: 结露分析报告书
热工计算(一维结露、隔热、防潮)及二维结露计算界面
10 ) 6.2.9 住宅建筑 通风开口面积与房间地板面积的比例 应达到 8% ;公共建筑在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风 换气次数不小于 2 次 /h 的面积比例应达到 70% 。
设计审查阶段: 室内自然通风报告书
室内风计算结果分析