使用的丹佛斯SZ147压缩机,用于污泥烘干,该压缩机运行范围中,蒸发温度最高20℃,实际蒸发温度在30℃-40℃之间,这样对系统包括对压缩机都有哪些影响,请指点,谢谢!
这要看冷凝温度是否也超出标准?如果冷凝温度在标准范围内,一般问题不大可以正常使用;如果冷凝温度也超过标准温度,就要根据实际情况更改冷媒。
谢谢回复,冷凝温度基本在标准范围,实际蒸发温度超过标准范围后,制冷量是否仍会增加,对压缩机的稳定性和寿命是否会有影响,谢谢。