求教,活荷载为2.5KN/平方米的 上人屋面 要放置一个底部面积为3.14平方的 圆形5吨水箱,请问荷载能稳住不?
你起码要有原结构图吧,否则没法答
不用看,肯定不行
不行的,设备荷载要与结构沟通
通过新增的结构,将荷载传递到四周的结构柱,在经过适当的结构验算即可。
设备活载需要考虑,启动设备和停设备对结构的反作用。
设备需要一个布置图,荷载传递到四周的梁、墙、柱上,
是个比较复杂的工程。
是啊,你这个问题i要看具体的结构平面你怎么布置的,一般情况下是没有什么问题的。