复叠机低温机排气温度低是什么原因?排气温度始终在50度的样子……最低蒸发温度为-80度,吸气过热度在35—45度
复叠机低温机排气温度低是什么原因?排气温度始终在50度的样子……
最低蒸发温度为-80度,吸气过热度在35—45度
免费打赏
dengchao_2008
2008年12月07日 10:49:03
2楼
排气温度低了,那低温部分吸气温度也低了,可能是蒸发器换热效果差也可能是低温部分充入得制冷量过多也可能是膨胀阀开度过大。
回复
wybbyw
2008年12月09日 13:28:11
3楼
请问是高压级还是低压级,要是高压级的话看看是不是中冷器的膨胀阀开的过大.