建筑电气设计丨你有不会算的电气负荷计算吗?
学习助理
学习助理 Lv.14
2021年07月30日 14:20:36
只看楼主

想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 一、三相不平衡负荷的计算原则 单相负荷尽量平均分配到三相上。  当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。

想要获得更多建筑电气知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!


一、三相不平衡负荷的计算原则

  1. 单相负荷尽量平均分配到三相上。 
  2. 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。

当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

三相负荷总容量 (WP1~WP4):

35+25+2.2+3=65.2KW

单相负荷总容量(WP5~WP6):

0.6+0.6=1.2KW

1.2/65.2=0.018<15%

应全部按三相对称负荷计算。

本配电箱的设备容量为:65.2+1.2=66.4KW

当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

三相负荷总容量(WP1~WP2):

13.5+13.5=27KW

单相负荷总容量(WL1~WL5):

0.5+0.5+1+1+2.0+1.0=6KW

6/27=0.22>15%

所以应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

图中单相负荷:

L1相=0.5+1.0=1.5KW

L2相=0.5+2.0=2.5KW

L3相=1.0+1.0=2.0KW

等效三相负荷为最大相的三倍,即7.5KW

本配电箱的设备容量为:27+7.5KW=34.5KW

当单相负荷的总计算容量超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

二、需要系数法 住宅工程计算实例

配电柜系统

竖向配电干线系统图

1AN-1柜中WLM1回路计算

本干线三相负荷平衡,可以按三相计算:

Pe=26*6=156KW

Kx=0.7(三相24户)

Pjs=109KW

cosφ=0.9

ljs=184A

WLM2与WLM1回路相同

1AN-1柜中WLM3回路计算

本干线三相负荷平衡,按三相计算:

Pe=26*3=78kW

Kx=0.95(三相12户)

Pjs=74Kw

cosφ=0.9

ljs=124A

1AN-1柜的负荷计算

三根干线均为三相负荷平衡,配电柜的负荷也是三相平衡的。

按三相公式计算:

Pe=156+156+78=390KW

Kx=0.5(三相60户)

Pjs=195KW

cosφ=0.9

ljs=328A

这时候,总进线可整定350A。但是,当地供电局规定,配电柜进线的整定电流不宜大于320,故取系数0.45(此系数介于通用值与可采用值之间)。整定320,接近于计算电流.

每根干线可以负担六层,保证干线满负荷,一面柜子只能承载两根干线,则需用五面配电柜。( 10根干线)

调整局部干线负荷,使得配电柜子满负荷,则需用四面配电柜。(12根干线)

1AN-4柜中WLM1回路计算

本干线三相负荷不平衡,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷:

Pe=26*2*3=156KW

Kx=0.7(单相8户)

Pjs=109Kw

cosφ=0.9

ljs=184A

(最大相为L1)

当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据不包括三相电力变压器容量的选配。

1AN-4柜中WLM2回路计算

本干线三相负荷不平衡,取最大一相负荷的三倍作为等效三相负荷:

Pe=24*2*3=144KW

Kx=0.7(单相8户)

Pjs=101KW

cosφ=0.9

ljs=170A

(最大相为L3)

1AN-4柜中WLM3回路计算

本干线三相负荷平衡,可以按三相算,也可以按单相计算。下面按三相计算:

Pe=24*3=72KW

Kx=0.95(三相12户)

Pjs=68KW

Cosφ=0.9

ljs=115A

14AN-4配电柜负荷计算

因为三相负荷不平衡,不能笼统地按三相负荷计算。先算三根干线:

WLM1:L1 26+26=52,L2=L3=26

WLM2:L1=L2=24,L3=24+24=48

WLM3:L1=L2=L3=24

再算WLM4~WLM5

Pe=10+10=20

Kx=1

Pjs=20

合计:L1=52+24+24=100

L2=26+24+24=74

L3=26+48+24=98

取最大相的三倍等效成三相负荷:

Pe=100*3=300KW

Kx=0.55(单相16户)

Pjs=165KW

合计整个柜子:

Pjs=165+20=185

Kx=185/320=0.58

cosφ=0.9

ljs=311A

三、要点:尽量保持三相平衡

消防时负荷:

Pe=240KW

风机12台(33+33+24)*0.7=63

电梯2台(18+18)*1=36

水泵4台(7.5*4)*0.9=27

应急照明:15+15+3=33

Pjs=63+36+27+33=159Kw

平时负荷:

Pe=240

风机6台24*0.8=19.2

电梯4台(18+18+18+18)*0.8=57.6

弱电室及排水泵15*1=15

应急照明(15+15+3)*0.5=16.5

Pjs=19.2+57.6+15+16.5=93.3

五、小结

单相负荷尽量平均分配到三相上,不平衡时,取最大相负荷的三倍作为等效三相负荷。

当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

配电柜的负荷计算,应包括备用负荷。因为末端互投装置为自动切换。


往下看

系统培训、规范全讲、经典实例

【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】

某国企电气总共全方位授课

加入我们,你也可以更专业

点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555

加老师微信,了解更多


关于课程

本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!

  • 夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。

  • 施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。

  • 能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。

  • 结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。


重点大纲

如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门

多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;

多层住宅电气设计相关规范图集;

建筑电气设计思路;

...... ......

建筑电气施工图识图基础

常用文字及图形符号;

常用电线、电缆、母线识图;

电气设备及导线标注;

...... ......

大型住宅小区建筑电气施工图实战

一二类高层住宅的建筑电气设计思路;

超高层住宅建筑电气的设计思路;

大型住宅小区配电变压器容量计算;

...... ......

火灾报警系统设计专项讲解

什么样的建筑需要设计火灾报警系统;

如何确定火灾报警系统类型;

如何绘制火灾报警系统图;

...... ......

现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;

...... ......

幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解

 幼儿园建筑电气的设计要求和思路;

小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;

实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;

...... ......

免费打赏

相关推荐