请教板筋间距问题
cof1627137757298
2021年07月27日 22:14:32
来自于砖混结构
只看楼主

请问一下建房6层的,楼板跨度3米×3.9米,板厚120mm,10毫米双层双向钢筋,间距200mm适合吗?每平方米可以负载多少公斤?

请问一下建房6层的,楼板跨度3米×3.9米,板厚120mm,10毫米双层双向钢筋,间距200mm适合吗?每平方米可以负载多少公斤?
免费打赏
结构小爱
2021年07月28日 09:38:34
2楼

这是你在那个开裂的板的配筋吗

cof1627137757298:是的

结构小爱:那就么问题了,一般阴角是要放斜筋的,但是为了施工方便就会水平于边布置。你的板厚和筋都很大,混凝土大面积没有开裂,说明不是他的问题,所以就是阴角那一块的问题,小部分的力因为没有斜筋承担,导致应力过于集中拉裂,安全问题没有太大,因为不是大面积的,可以填补填补防止漏水渗水。

cof1627137757298:谢谢你

回复
cof1627137757298
2021年07月28日 12:23:36
3楼
是的
回复
周无为
2021年07月30日 14:17:36
4楼

楼板什么使用功能?住宅?工业?荷载大不一样

cof1627137757298:自建房住宅

li-li8256:yyds111

回复
洞房不败之玉女
2021年08月02日 17:14:00
5楼

问题不大,配筋板厚都有富余。放心大胆地干吧

回复
tangyou103
2021年10月27日 23:12:31
6楼
承载力可能没什么问题,使用上可能有问题,比如挠度和裂缝可能都有。120的板厚和这个跨度200间距可能稍大了点
回复
tt-ljq
2022年02月15日 16:17:16
7楼

板厚,钢筋有有富裕。算你四边铰接,没平方米4,500公斤无问题。

回复
djw1234
2022年03月28日 13:46:25
8楼

板底间距100还可以,板顶间距200就行了

回复