消防设施操作员竞赛项目技术细则 模块 A: 火灾自动报警系统 任务一:修复火灾自动报警系统线路故障 1.设施器材 联动型火灾报警控制器、万用表、插拔式接线端子若干;安装有模拟火灾自动报警系统及消防联动控制设备的展板;火灾自动报警系统图和地址编码表等技术资料。 2.操作程序 裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,查询火灾报警控制器的故障信息,使用万用表查找故障部位,修复故障线路,复位火灾报警控制器,停止计时器。
消防设施操作员竞赛项目技术细则
模块 A: 火灾自动报警系统
任务一:修复火灾自动报警系统线路故障
1.设施器材
联动型火灾报警控制器、万用表、插拔式接线端子若干;安装有模拟火灾自动报警系统及消防联动控制设备的展板;火灾自动报警系统图和地址编码表等技术资料。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,查询火灾报警控制器的故障信息,使用万用表查找故障部位,修复故障线路,复位火灾报警控制器,停止计时器。
3.操作要求
( 1 )正确查看火灾报警控制器上显示的故障信息。
( 2 )正确判断和修复火灾自动报警系统的线路故障。
( 3 )对火灾报警控制器进行复位。
( 4 )操作限时 15 分钟。
4.成绩评定
该任务共 10 分,按照评判细则评定成绩。采用电子计时方式,自参赛人员按下计时器 “ 开始 ” 键时起至按下 “ 结束 ” 键为止。
5.评判细则
( 1 )未正确查看火灾报警控制器上显示的故障信息,每处扣 0.5 分。
( 2 )未使用万用表正确判断线路故障,每个故障部位扣 3 分。
( 3 )判断出故障部位,未将故障修复,每个故障部位扣 1 分。
( 4 )未对火灾报警控制器进行复位扣 1 分。
任务二:修复联动模块故障及测试联动功能
1.设施器材
联动型火灾报警控制器、模块若干(含输入输出、单输出、单输入等模块)、万用表,编码器;安装有模拟火灾自动报警系统及消防联动控制设备的展板;火灾自动报警系统图和地址编码表等技术资料。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,查询火灾报警控制器的故障信息,使用万用表及编码器确定故障模块和模块故障原因,选择相应类型的模块进行编码并更换故障模块,通过模块的回路号和设备编号启动新更换的模块,测试是否能成功启动受控设备,火灾报警联动控制器是否显示反馈信号,复位火灾报警控制器,停止计时器。
3.操作要求
( 1 )正确判断故障模块。
( 2 )正确判断模块故障原因。
( 3 )选择相应模块进行编码并更换故障模块。
( 4 )测试模块联动功能。
( 5 )复位火灾报警控制器。
( 6 )操作限时 15 分钟。
4.成绩评定
该任务共 10 分,按照评判细则评定成绩。采用电子计时方式,自参赛人员按下计时器 “ 开始 ” 键时起至按下 “ 结束 ” 键为止。
5.评判细则
( 1 )未正确判断故障模块扣 2 分。
( 2 )未正确判断模块故障原因扣 2 分。
( 3 )未正确选择相应模块扣 2 分。
( 4 )未将模块正确编码扣 2 分。
( 5 )未能成功启动受控设备扣 1 分。
( 6 )未对火灾报警控制器进行复位扣 1 分。
任务三:消防控制室火灾应急处置程序
1.设施器材
琴台式联动型火灾报警控制器、固定电话、可以显示发生火灾单位(含微型消防站)基本情况的电子显示屏;安装有模拟火灾自动报警系统及消防联动控制设备的展板;火灾自动报警系统图和建筑平面布置图。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛队员启动计时器,听到火灾报警控制器报警声后,按下 “ 消音 ” 键消除声音,查看火灾报警控制器显示的火警信息,通知有关人员现场确认,将火灾报警控制器转换为自动状态,手动启动未自动启动的联动设备,拨打 119 火警电话报告火警;通知单位负责人,启动单位内部灭火和应急救援预案,调度微型消防站人员赶赴现场处置初期火灾;启动应急广播,通知现场人员有序疏散;确认火灾处置完毕后,复位火灾报警控制器并正确填写《消防控制室值班记录表》。完成操作后停止计时器。
3.操作要求
( 1 )熟练掌握消防控制室应急处置程序。
( 2 )操作限时 10 分钟。
4.成绩评定
该任务共 5 分,按照评判细则评定成绩。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未正确判断火灾报警控制器显示的火警部位扣 0.5 分。
( 2 )未通知有关人员现场确认扣 0.5 分。
( 3 )未将火灾报警联动控制器转换为自动状态扣 0.5 分。
( 4 )未按要求拨打火警电话扣 0.5 分。
( 5 )未通知单位负责人启动应急预案扣 0.5 分。
( 6 )未调度微型消防站人员扣 0.5 分。
( 7 )未用消防应急广播进行人员疏散扣 0.5 分。
( 8 )消防设备未自动启动时,未手动启动全部相关消防设备,扣 0.5 分。
( 9 )未将火灾报警联动控制器复位扣 0.5 分。
( 10 )未正确填写值班记录表扣 0.5 分。
模块 B: 消防电话系统和消防应急广播系统
任务:更换消防电话系统和消防应急广播系统组件
1.设施器材
消防电话系统和消防应急广播系统相关组件及拆卸工具,编码器;安装有模拟消防电话系统和消防应急广播系统的展板;火灾自动报警系统图和地址编码表等技术资料。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,查询火灾报警控制器故障信息,查找故障电话分机和应急广播扬声器模块故障所在区域;断开系统电源,将新的电话分机进行编码,更换故障电话分机;选择相应类型的模块进行编码,更换故障应急广播扬声器模块;安装完毕后,恢复系统电源,对火灾报警控制器进行复位;测试电话分机功能和已更换模块所控制的应急广播扬声器功能是否正常。完成操作后停止计时器。
3.操作要求
( 1 )查明系统组件故障原因,对组件编码后进行安装。
( 2 )操作限时 10 分钟。
4.成绩评定
该任务共 10 分,按照评判细则评定成绩。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未根据火灾报警控制器中的信息确认故障点位置,每处扣 2 分。
( 2 )未正确更换消防电话分机或消防应急广播扬声器模块,每项扣 2 分。
( 3 )未对更换后的消防电话系统和消防应急广播系统组件进行功能测试,每项扣 0.5 分。
( 4 )未对火灾报警控制器进行复位扣 1 分。
模块 C: 防火分隔设施和防排烟系统
任务一:防火卷帘联动控制组件的安装与联动控制
1.设施器材
安装在构件上的防火卷帘、火灾报警联动控制器、防火卷帘控制器;感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、模块若干;编码器、火灾探测器功能试验器。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,选择相应类型和数量的火灾探测器、联动模块和手动报警按钮进行编码、安装,将联动模块分别连接在防火卷帘门控制器的一步降和二步降的控制信号上;按照组件编程的方式,将火灾报警联动控制器设置在调试模式,对火灾探测器、手动报警按钮和模块进行定义和联动逻辑编程,然后将火灾报警联动控制器设置在运行模式;选择任一侧的感烟探测器进行加烟测试,查看卷帘门是否启动并降到距地 1.8 米处;然后选择感温探测器进行加温测试,查看卷帘门是否下降到底;通过防火卷帘门手动报警按钮启动防火卷帘门迫降,在卷帘门第二步降落的迫降过程中,操作卷帘门手动控制装置,查看卷帘门是否能够实现急停控制,并提升至距地 1.8 米处,延时一定时间后再次启动,降落到底;将火灾报警联动控制器和防火卷帘门复位后停止计时器。
3.操作要求
( 1 )将防火卷帘门控制组件编码安装并进行联动控制编程。
( 2 )测试防火卷帘两步降控制功能。
( 3 )操作限时 20 分钟。
4.成绩评定
该任务共 15 分,按照评判细则评定成绩,扣完为止。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未正确选择火灾探测器和联动模块,每个扣 1 分。
( 2 )未正确对火灾探测器、手动报警按钮和联动模块进行编码安装,每个扣 1 分。
( 3 )未正确对防火卷帘进行联动编程扣 3 分。
( 4 )未按要求进行防火卷帘联动迫降控制测试扣 2 分。
( 5 )未按要求实施急停操作扣 2 分。
( 6 )未对火灾报警控制器或防火卷帘门进行复位各扣 1 分。
任务二:检查、测试机械防烟系统和机械排烟系统
1.设施器材
机械防烟系统、机械排烟系统、火灾报警联动控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、火灾探测器功能试验器。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,将防烟和排烟系统恢复至正常工作状态;手动操作送风口执行机构,测试防烟系统的连锁控制功能,查看正压送风风机是否正常工作;启动防烟系统,查看风机是否正常工作,查看火灾报警联动控制器是否有风机的动作状态反馈信号;启动排烟风机,查看风机是否正常工作,查看火灾报警联动控制器及多线联动盘上是否有风机的动作状态反馈信号;用火灾探测器功能试验器触发火灾探测器,测试排烟系统的自动联动功能,查看火灾报警控制器上的报警和联动信息;将火灾报警控制器恢复正常运行状态,将防烟系统和排烟系统恢复为准工作状态,停止计时器。
3.操作要求
( 1 )检查防烟系统和排烟系统工作状态。
( 2 )按要求测试防烟系统和排烟系统的联动控制、远程控制、手动控制及连锁控制等功能。
( 3 )操作限时 10 分钟。
4.成绩评定
该任务共 10 分,按照评判细则评定成绩。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未将工作状态设置错误的设备(组件)恢复到正常工作状态,每处扣 1 分。
( 2 )未正确测试防烟系统的连锁功能扣 1 分。
( 3 )未正确测试防烟系统的手动控制功能扣 2 分。
( 4 )未正确测试排烟系统的远程控制功能扣 1 分。
( 5 )未正确测试排烟系统的联动功能扣 2 分。
( 6 )未将火灾报警控制器复位,或未将防烟系统和排烟系统恢复为准工作状态,各扣 1 分。
模块 D: 消防应急照明和疏散指示系统
任务:修复集中控制型消防应急灯具
1.设施器材
插拔式接线端子若干、万用表、编码器等;安装有模拟消防应急照明和疏散指示系统的展板;消防应急照明和疏散指示系统的系统图及和地址编码表等技术资料。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,通过应急照明控制器点亮所有应急灯具和疏散灯具,操作应急照明控制器查询应急灯具注册信息、故障应急灯具信息;检查应急灯具重码信息;关闭应急照明控制器和应急电源更换照明灯具,对新更换的照明灯具和重码应急灯具进行编码;启动应急照明控制器和应急电源,灯具进行自动登录;进行初始化操作,确认更换灯具的注册信息;点亮所有应急灯具和疏散灯具,检查故障是否排除,将系统恢复至正常工作状态,停止计时器。
3.操作要求
( 1 )更换故障消防应急照明灯具。
( 2 )对重码消防应急灯具正确编码。
( 3 )操作限时 20 分钟。
4.成绩评定
该任务共 10 分,按照评判细则评定成绩。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未能通过应急照明控制器查询应急灯具注册信息扣 1 分。
( 2 )未正确判定故障应急灯具扣 2 分。
( 3 )未切断消防应急灯具供电电源而进行带电维修操作扣 2 分。
( 4 )未对更换的照明灯具和重码应急灯具进行正确编码,每个扣 1 分。
( 5 )未进行设备登记扣 1 分。
( 6 )未进行初始化操作或系统复位各扣 1 分。
模块 E: 自动灭火系统
任务一:检查、测试气体灭火系统的系统
1.设施器材
组合分配式七氟丙烷气体灭火系统设备、气体灭火控制系统、火灾探测器功能试验器、万用表、扳手等。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,检查驱动气体瓶组及灭火剂瓶组压力表;将气体灭火系统恢复至正常工作状态;拆开启动装置与灭火控制器启动输出端的连接导线,连接万用表;模拟防护区内两个独立火灾信号,查看防护区内声光报警装置,电动防火阀等联动设备响应是否正常,气体灭火控制器的反馈信号是否正常,在延时启动时间内按下气体灭火控制器上的紧急停止按钮,完成后将系统复位;触发防护区的紧急启动按钮,查看防护区内声光报警装置,电动防火阀等联动设备响应是否正常,气体灭火控制器的反馈信号是否正常,完成后将系统复位;关闭防护区域的送 / 排风机及送 / 排风阀门,关闭防火阀,确认喷放区域对应的启动气瓶组,操作防护区域对应驱动气瓶上的电磁阀,启动容器阀,释放启动气体。设置电磁阀故障,开启对应着火区域选择阀,手动开启对应防护区域灭火剂瓶组的容器阀;将气体灭火系统恢复为准工作状态,停止计时器。
3.操作要求
( 1 )检查气体灭火系统工作状态。
( 2 )测试气体灭火系统手动启动 / 停止功能、机械应急启动功能。
( 3 )操作限时 15 分钟。
4.成绩评定
该任务共 10 分,按照评判细则评定成绩,扣完为止。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未将工作状态设置错误的系统组件恢复到正常工作状态,每处扣 1 分。
( 2 )未做好防误动措施,每次扣 1 分。
( 3 )未正确检查灭火系统瓶组压力值扣 1 分。
( 4 )未正确进行气体灭火控制器手动启动气体灭火系统功能测试扣 1 分。
( 5 )未正确进行防护区外手动按钮启动 / 停止气气体灭火系统功能测试,每次扣 1 分。
( 6 )未正确进行气体灭火系统机械应急启动功能测试扣 1 分。
( 7 )未将气体灭火控制系统复位扣 1 分。
任务二:湿式自动喷水灭火系统组件更换和故障维修
1.设施器材
湿式报警阀组件、信号阀、水流指示器、末端试水装置;管钳、活动扳手、生料带;湿式报警阀组件及产品安装使用说明书。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,按照产品安装使用说明书,更换湿式报警阀组阀瓣,并进行通水测试和报警阀组功能测试;检查和维修自动喷水灭火系统组件故障,恢复系统伺应状态后停止计时器。
3.操作要求
( 1 )按照给定的组件和产品安装使用说明书,更换湿式报警阀阀瓣。
( 2 )利用末端试水装置测试自动喷水灭火系统。
( 3 )进行系统组件故障检查和维修。
( 4 )操作限时 30 分钟。
4.成绩评定
该任务共 15 分,按照评判细则评定成绩,扣完为止。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未正确更换湿式报警阀阀瓣扣 3 分。
( 2 )更换组件连接处不能有效密封,每次扣 1 分。
( 3 )未能通过末端试水装置判断系统工作状态扣 2 分。
( 4 )未正确判断系统组件故障,每处扣 2 分。
( 5 )未正确更换或维修故障系统组件,每处扣 2 分。
( 6 )未恢复系统伺应状态扣 1 分。
任务三:检查、操作自动跟踪定位射流灭火系统
1.设施器材
自动跟踪定位射流灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统产品安装使用说明书。
2.操作程序
裁判员根据参赛人员抽选题号启动相应任务并下达 “ 开始 ” 口令。参赛人员启动计时器,将系统恢复为正常工作状态,在消防控制室远程手动操作消防炮,对准火源喷射灭火后恢复系统至准工作状态;将系统控制主机、现场控制箱处于手动控制状态,现场手动操作消防炮对准火源喷射灭火后恢复系统至准工作状态。完成操作后停止计时器。
3.操作要求
( 1 )检查系统工作状态。
( 2 )切换自动跟踪定位射流灭火系统控制装置工作状态。
( 3 )测试消防控制室远程手动控制及现场控制箱手动控制功能。
( 4 )操作限时 10 分钟。
4.成绩评定
该任务共 5 分,按照评判细则评定成绩,扣完为止。由参赛人员使用电子计时器计时。
5.评判细则
( 1 )未将工作状态设置错误的组件恢复到正常工作状态,每处扣 1 分。
( 2 )未正确进行远程手动控制状态切换扣 0.5 分。
( 3 )未正确进行现场控制箱手动切换操作扣 0.5 分。
( 4 )未正确操作消防炮灭火,每次扣 1 分。
( 5 )未将系统恢复至准工作状态,每次扣 1 分。
附:操作流程图及有关要求
参赛人员须穿着符合国家标准的工作服、工作鞋。