本单位有一冷藏库尺寸长8.3*宽7*高3米,墻面、地面、天棚采用10公分保温板保温,因环保要求不能用压缩机制冷,单位已有冷源(酒精水)温度-5度,要用冷风机二台,要求室内温度控制在4小时内降到0至4度,请各位老师介绍一个产品或厂家,谢谢!
本单位有一冷藏库尺寸长8.3*宽7*高3米,墻面、地面、天棚采用10公分保温板保温,因环保要求不能用压缩机制冷,单位已有冷源(酒精水)温度-5度,要用冷风机二台,要求室内温度控制在4小时内降到0至4度,请各位老师介绍一个产品或厂家,谢谢!
可以采用类似水冷空调系统的型式,两台内机(冷风机)的制冷循环介质采用楼主所说的“单位里的冷源(酒精溶液)”作为冷源载冷剂。但酒精溶液的温度高了点,能比库房温度低10度就好。
根据冷藏库房的容积,配置两台55㎡的冷风机(蒸发器)就行了。