概述 绝缘脚手架(平台),主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂(EP)制作成绝缘管,由梯架、横斜杆及连接件和踏板相组合。绝缘脚手架(平台)搭建快捷,拆装简单,方便使用,具有机械强度高,绝缘性能优良,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。 性能 整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。
绝缘脚手架(平台),主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂(EP)制作成绝缘管,由梯架、横斜杆及连接件和踏板相组合。绝缘脚手架(平台)搭建快捷,拆装简单,方便使用,具有机械强度高,绝缘性能优良,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。
-
- 性能
- 整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。
- 变化多样性,适应范围广,能搭建不同规格的工作平台。
- 可装吊物架,上、下传递物品非常方便。
- 底部四个脚,可调整平衡。
- 支腿长、短、角度均可根据现场情况进行调节。
- 梯级、踏板表面防滑处理。(独立型绝缘脚手架的踏板具有翻板开启磁吸式功能,方便上下)。
- 围杆型绝缘脚手架采用调节自锁绳与水泥杆缠绕固定。
- 主体结构采用EP绝缘管,重量轻,免维护。连接件采用高强尼龙,机械强度高、抗老化。
- 每层最大承重250kg,
安装要求
- 作业人员最低配置6人:带电主操员、副操员各1人,平台主拆装人员2人,辅助人员1人,工作负责人1人。
- 安装绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书,交底后方可进行.
- 在安装区周围设置防护栏杆划定危险区域,通道口悬挂警示牌,必要时应设专人把住通道口。
- 绝缘脚手架严禁在大风中塔建使用,严禁超负荷使用
- 安装前,根据清单清点绝缘脚手架的扣件,并保持扣件整洁
- 检查地面,看活动式绝缘脚手架能否在其上安装和移动,能否承受绝缘脚手架的重量。
- 搭接过程必须对靠近的带电体绝缘屏蔽。
- 在使用前,彻底检查已搭建好的绝缘脚手架,保证遵循所有的装配须知,保证绝缘脚手架的零件没有任何损坏。
- 绝缘脚手架的搭建,梯架和横、斜杆及踏板组合结构按图所示,各连接、搭扣部件必须到位,插好保险销,听到嗒哒声。
- 支腿扣件锁定在垂直的立柱上,支腿必须紧贴地面,支腿与梯架纵向夹角为30°至45°。
- 绝缘脚手架安装搭接过程中禁止与现场带电体接触。
- 绝缘脚手架,踏板至地面超过8米必须使用绝缘拉绳,拉绳位于绝缘脚手架的四个角(梯柱)对拉,手感拉力约20kg, (可用直径12mm以上的绝缘蚕丝绳),固定到地锚或桩基上,拉线一般固定在最顶梯级横档处。拉线与梯柱的夹角一般为45°,受地形限制时夹角不应小于30°。每升高两米做一次拉绳固定,一直延续 。
- 搭建过程中,戴好安全帽,扣好安全带,靠近带电体2米内必须穿绝缘服、绝缘长靴、绝缘手套,并采取一切必要安全措施,按《安规》要求。
- 搭接过程中,扣件、物品的传递必须在架内完成。
- 连接扣的螺母必须拧紧,必须牢固的卡住竖杆和加强杆。
- 必要时可以增加横杆、斜杆、踏板加固绝缘脚手架的稳固性。
- 各梯架之间应设置的踏板应相互交错搭接,以防止上层坠物伤及下层作业人员,并且用水平尺测量安装的水平情况,水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
- 二级梯架、三级梯架、四级梯架,可调整作业所需高度。
- 绝缘平台拉线方向、角度必须符合要求。对角拉线角度成直线180°,参考拉线的拉力计数值控制拉线拉力,误差值不能偏差超过±5%。
- 搭接完成,带电作业主操手、副操手必须重新检查绝缘脚手架扣件稳固性,平台水平度等。
- 工器具、材料、物品必须统一存放固定,避免高空坠物。
- 禁止把横杆、斜杆当做固定点。
- 带电作业面只能是梯架的正面。
- 双保险安全带的使用,必须是安全带挂在作业正面梯架,二次保险挂在背侧的梯架,前后保护。
- 温度高于30°C时,必须穿冰衣,并注意防暑。
拆除要求
- 确认工作完成,清理平台上工具、材料、杂物等。
- 拆除绝缘脚手架要按照施工方案及作业指导书,交底后方可进行。
- 除派地面监护人员外,高处绝缘脚手架的拆除也应指定监护人员来监护拆除工作。当拆除某一部分时应不使另一部分或其他的结构部分产生倾倒,发现异常立即处理。
- 拆除绝缘脚手架严禁上下同时作业。拆除步骤应本着先拆上后拆下(即先绑后拆,后绑先拆)的原则。一般先拆吊物架,后拆横杆、斜杆踏板,然后拆梯架,最后拆平衡脚。拆除绝缘脚手架时,不得采用将整片绝缘脚手架推倒的方法。拆下来的材料,应随时运送到集中处堆放,并及时清理铁线和金属扣件。
- 在高压线附近拆除绝缘脚手架时,禁止与现场带电体接触,并严格执行安全规程的规定。
- 逐层拆除脚手架,边拆架子边拆绝缘屏蔽。
- 拆除梯架、横杆、斜杆、踏板时要两人互相配合好,一齐向下放料。
- 拆除绝缘脚手架的施工人员必须佩戴好安全帽,扣好安全带,穿防滑鞋。
- 在光线不足拆除绝缘脚手架时,必须有足够的照明和有效的安全措施,否则不得在夜间拆除。
- 拆下的材料必须用绝缘绳索拴牢,杆件用人力将扣件送至下方。严禁随意抛掷任何物件。
- 传递物品时,必须互相确认交接。
- 拆除完成后,清点绝缘脚手架材料,入库记录,清理现场,文明施工。
-
使用及安全事项
- 利用绝缘脚手架带电作业必须根据带电作业规范,按照带电作业表单操作施工。
- 带电作业应在良好的天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、
- 雹、雨、雾等,不准进行带电作业。风力大于5级(大于10.8m/s),或湿度大于90%时,不宜进行带电作业。
风力说明 |
蒲福风级 |
蒲福级别 |
风速(公里/小时) |
风速(米/秒) |
和风 |
能吹起地面的灰尘纸张,树枝摇动 |
4 |
20-28 |
5.5-7.9 |
强风 |
大树枝摆动,电线呼啸,举伞困难 |
6 |
39-49 |
10.8-13.8 |
大风 |
小树枝折断,步行困难 |
8 |
62-74 |
17.2-20.7 |
- 绝缘脚手架周围3m的范围内,如有带电线路或运行设备,必须注意安全距离,穿戴绝缘防护工具,防止触电。
- 绝缘脚手架必须平衡,且支腿、拉绳已经锁定,才能够工作。
- 作业人员严禁在横、斜杆和绝缘脚手架框外的梯架攀登,必须在绝缘脚手架框内的梯架上、下;禁止站立栏杆顶部。
- 绝缘脚手架顶层踏板,作业人员最多2个人(或不>250kg);吊物架最大承受20kg。
- 严禁在作业踏板上使用产生较强冲击力的工具,绝缘脚手架上有作业人员,不允许移动。
- 不可随便更改设备,损坏的部件决不可使用。绝缘脚手架的部件必须用厂家提供的专用吊装架和质量可靠的绝缘蚕丝绳进行物品吊装,以保证安全稳固,尤其是自行加工制作的架设工具必须符合设计要求,并经有关部门和人员试验合格后才能使用。
- 务必明确水平力(如电动工具)能产生不稳定性,最大水平力为l96N。
- 用吊装架吊装工具或材料时,必须在绝缘脚手架基础的内部进行,确保支撑平台的安全作业载荷,并且不可超出绝缘脚手架的结构。
- 温度:-20℃~+50℃,湿度:小于90%。
- 适用于输电线路的直线、终端、转角、耐张等多种杆塔和变电设备。
- 软基地带搭建,必须放置合理面积的垫板,能承受1500kg压力。
- 水网地带施工必须铺设临时平台,平台比水面至少高出20cm,能承受1500kg压力。
- 斜坡搭建,平衡脚独立可调,高低不大于0.8m。
- 加强使用过程中的检查,发现立杆沉陷或悬空、连接松动、架子歪斜、杆件变形、脚手板上结冰等应立即处理。在上述问题没有解决之前严禁使用
-
运输与存放
- 运输搬运过程中,应轻拿轻放,严禁尖锐硬物碰伤绝缘管和施压其它重物。
- 绝缘脚手架应存放在通风良好,清洁干燥的专用工具房内。工具房门窗应
- 密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。室内的相对湿度应保持在50﹪~70﹪。室内温度应略高于室外,且不宜低于0℃。
- 每次使用完绝缘脚手架后,应擦拭干净表面的水气及尘土。
- 必须对所有的部件和零件定期作检查和机械性能、电气绝缘性能的试验(试验周期1年,参照绝缘梯试验方法),以确保带电作业的安全性。
- 开裂或试验不合格的部件,必须更换。
- 平衡脚的螺纹定期涂润滑油,防止生锈。
-
- 型号规格
型号(独立型) |
规 格 |
高 度 |
整体承重 |
JXD-100 |
长 2.0米×宽 1.0米 |
≤ 6m |
≤750kg |
JXD-140 |
长 2.0米×宽 1.4米 |
≤10m |
≤1000kg |
JXD-180 |
长 2.0米×宽 1.8米 |
≤15m |