请大家来分析一个问题,10kV系统母线上同时挂有一台大电动机和一台电炉变压器,当合电炉变压器的时候引起电动机的差动动作,当时电动机的差动保护的CT是两点接地的,这可能是什么原因引起的?

请大家来分析一个问题,10kV系统母线上同时挂有一台大电动机和一台电炉变压器,当合电炉变压器的时候引起电动机的差动动作,当时电动机的差动保护的CT是两点接地的,这可能是什么原因引起的?
免费打赏
海中石
2010年08月14日 04:20:23
12楼
5楼讲的好呀.有本事.
回复
海中石
2010年08月19日 02:51:20
13楼
xuexi
回复
tianpengbo007
2010年08月21日 22:25:38
14楼
谢谢分享,学习了!
回复
海中石
2010年08月22日 01:34:51
15楼
不客气了.就是冲击大造成的跳.
回复
ckytyh
2010年09月11日 19:27:45
16楼
谢谢分享,学习了!
回复
mhb2322
2010年09月13日 12:37:17
17楼
5楼正解,哈哈哈
回复
海中石
2010年09月13日 19:11:58
18楼
大家一起学习一下了。
回复
huanglibo1972
2010年09月16日 13:14:03
19楼
电动机的差动保护的CT一般不在CT侧接地,是在保护装置侧一点接地的。
回复
xzz1975
2010年09月18日 20:08:42
20楼
1、CT是不能两点接地的
2、在投电炉变压器时由于初时励磁需要,此刻冲击电流较大,往往引起电压的降落,电压恢复后电机相当于经历一次自启动的过程,但由于机首 机尾的保护CT的瞬态传变特性不一致,两侧的电流相位不一致,导致差流较大,因此差动动作
可以参考电气主设备继电保护原理与应用 王维俭 (第2版)