双排脚手架横向两根立柱不在一个水平
wx_1567173396582
2021年07月14日 13:31:22
只看楼主

还是那个办公、公寓楼,地下室与主楼连接处有高差,高差处设计有加腋结构,如下图: 这样的情况下,双排落地脚手架有一个立杆支在斜面上,另一个在平面上,这样的脚手架想来也满足不了规范规定和使用要求,现在项目部考虑在平面砌筑砖墙加高0.6米,和斜面立杆平齐,回填部分土,但是项目结构复杂,回填土无法用挖掘回填,如果用人工那将是天价了。请问给位大神有没有其他好的建议,请指教。

还是那个办公、公寓楼,地下室与主楼连接处有高差,高差处设计有加腋结构,如下图:

QQ拼音截图20210713235458.pngQQ拼音截图20210714001335.png

这样的情况下,双排落地脚手架有一个立杆支在斜面上,另一个在平面上,这样的脚手架想来也满足不了规范规定和使用要求,现在项目部考虑在平面砌筑砖墙加高0.6米,和斜面立杆平齐,回填部分土,但是项目结构复杂,回填土无法用挖掘回填,如果用人工那将是天价了。请问给位大神有没有其他好的建议,请指教。

免费打赏
结构小爱
2021年07月15日 09:23:45
2楼

预埋件伸出型钢,简单,建议比计算值做大一点,保守一点。

回复
yyz639
2021年07月19日 09:12:04
3楼

取消斜面上的一排脚手架,然后加强平面的一排吧

回复
007008ghnb
2021年08月05日 09:50:43
4楼

内立杆外移350,避开斜面部分。使内外立杆均处于一个平面即可。