制冷剂在制冷循环中的变化
荣昌制冷
荣昌制冷 Lv.17
2021年07月14日 12:38:41
来自于制冷技术
只看楼主

      一、压缩过程的变化       制冷剂进入压缩机的状态,如果不考虑管路的冷量损失,其状态与制冷剂出蒸发器的状态相同。在理想的情况下,该点即为蒸发温度to下的饱和蒸汽状态。根据Po=f(to)的关系,将蒸发压力下的等压线Po与干饱和蒸汽线(即X=1的等干度线)相交的交点即是点1的状态。而实际上压缩机的吸入气体总是有一定的过热度,因而压缩机吸入气体的状态为1’点。

      一、压缩过程的变化

      制冷剂进入压缩机的状态,如果不考虑管路的冷量损失,其状态与制冷剂出蒸发器的状态相同。在理想的情况下,该点即为蒸发温度to下的饱和蒸汽状态。根据Po=f(to)的关系,将蒸发压力下的等压线Po与干饱和蒸汽线(即X=1的等干度线)相交的交点即是点1的状态。而实际上压缩机的吸入气体总是有一定的过热度,因而压缩机吸入气体的状态为1’点。

      制冷剂蒸汽经压缩机压缩后,压力从蒸发压力Po升高到冷凝压力PK,同时蒸汽的温度和j值也提高。制冷剂的压缩过程,理想情况下作为等熵过程,即在过程中制冷剂与外界没有热交换。

        QQ图片20210714121721_副本.png

      二、冷凝过程的变化

      压缩机压缩排出的制冷剂气体为高压高温状态,进入冷凝器后被冷却,散出的热量被冷却水(或空气)带走。因而i值减少,制冷剂状态由点2沿等压线Pk向左移动。制冷剂过热气体点2在冷凝器内先被冷却水冷却2-3,再被冷凝3-4,最后制冷剂再被过冷冷却到过冷液体区4’点。在整个冷凝过程中压力始终保持不变(PK),冷凝过程中制冷剂放出热量等于焓值的减少。

          q=i2-i4’    kcal/kg

      三、节流过程的变化

      节流阀(包括热力膨胀阀)的阻力使制冷剂的压力由Pk降低至PO,节流后压力降低制冷剂进入两相区,温度也随着降低,并有一部分制冷剂转化为气体。节流过程中制冷剂和外界没有热量或功的交换,因而焓值不变。故节流过程在Igp-i图上可以用通过节流前制冷剂液体状态点4’的等焓线4’—5’来表示。节流过程的起点在PK线上,终点在Po线上。

      制冷系统中采用毛细管节流的,其作用和节流阀(膨胀阀)一样。

      四、蒸发过程的变化

      高压液体制冷剂经节流后压力降低进入蒸发器,并保持低压压力Pt不变,此时相对应的蒸发温度为PO压力线与饱和液体线相交处的温度to 。制冷剂液体在蒸发器中进行热交换,吸收热量i值增大,不断汽化,在Igp-i图上制冷剂状态沿着等压线(等温线)5—1—1’进行。饱和区域内5—1表示蒸发过程,1—1’表示蒸汽过热过程。在蒸发压力下制冷剂的吸热量和制冷剂蒸发潜热相等。即:

          r=i1’—i5    kcaI/kg

         QQ图片20210714120614_副本.png

      

免费打赏
cof1582106193201
2021年09月22日 15:18:58
2楼

制冷新人 请教一个问题

同一台压缩机要同时满足两种蒸发温度的房间 在做压缩机选型的时候 遇到不同的蒸发温度该怎么选呢? 冷凝温度都是45℃的情况下 比如蒸发温度一个是-25℃制冷量5kw一个是12℃的制冷量10kw两个房间 压缩机应该是满足多少蒸发温度的对应的制冷量呢?

野人79:选用低温工况型号压缩机,但制冷量要满足倆种工况的需求

懂点点电:蒸发温度相差太大了,单台压缩机很难做到这样的工况

回复
荣昌制冷
2021年09月23日 07:27:07
3楼

你所说的这两种蒸发温度,实际上是两种制冷工况,即标准工况的蒸发温度(to)为-25度;空调工况的蒸发温度(to)为正5度。

根据不同的蒸发温度,应选用(配置)相应适用范围和性能的压缩机。


回复
野人79
2021年09月23日 10:57:04
4楼

选用低温工况型号压缩机,但制冷量要满足倆种工况的需求