地上17层,首层层高3.6,其他层3.0;地下1层,层高4.2,同事做的项目,我在做后服,审查机构提了一条,地下室顶板刚度比不满足2倍,是加强地下室刚度好?还是嵌固端下移好?
muzili100
muzili100 Lv.2
2021年06月16日 15:46:09
只看楼主

地上17层,首层层高3.6,其他层3.0;地下1层,层高4.2,同事做的项目,我在做后服,审查机构提了一条,地下室顶板刚度比不满足2倍,是加强地下室刚度好?还是嵌固端下移好?

地上17层,首层层高3.6,其他层3.0;地下1层,层高4.2,同事做的项目,我在做后服,审查机构提了一条,地下室顶板刚度比不满足2倍,是加强地下室刚度好?还是嵌固端下移好?
学习助理
2021年08月19日 16:17:03
2楼

一般都是嵌固端下移至基础 目前常见也就5米左右 再高要验算一下稳定性 用水平梁和构造柱加强整体性

回复

相关推荐

APP内打开