上文说到空旷的大海栈桥防雷,许多网友提出了比较好的建议,概况有如下几点: 图1 实景图 1、接闪杆应设在屋脊上 此案例大量采用接闪杆,且很多位于坡屋面下边,因此,这些接闪杆不能有效保护建筑物。 图2 建筑物易受雷击部位 图2为国标图集《建筑物防雷设施安装》15D501所示的建筑物易受雷击部位,红实线为易受雷击部位,虚线为不易受雷击部位,圆为雷击概率最高部位。因此,本案应采用后两个方案,
上文说到空旷的大海栈桥防雷,许多网友提出了比较好的建议,概况有如下几点:
图1 实景图
1、接闪杆应设在屋脊上
此案例大量采用接闪杆,且很多位于坡屋面下边,因此,这些接闪杆不能有效保护建筑物。
图2 建筑物易受雷击部位
图2为国标图集《建筑物防雷设施安装》15D501所示的建筑物易受雷击部位,红实线为易受雷击部位,虚线为不易受雷击部位,圆为雷击概率最高部位。因此,本案应采用后两个方案, 屋脊是易受雷击的部位 。
2、接闪带效果优于接闪杆
从图1可以看出,如果屋脊采用接闪杆,则要设置很多根才能起到保护作用。因此,采用图2所示的接闪带更为合适。
国标图集《建筑物防雷设施安装》15D501有安装详图可供参考,如图3所示。
图3 屋脊上安装接闪带详图
3、引下线的疑问
该项目由于是木结构,如果引下线包在木材里,有网友担心 遭雷击时防雷引下线会引起木材燃烧 。这种担心不无道理。解决办法:
可采用 引下线穿保护管保护 ,15D501有详细做法;
可采用 绝缘耐高压引下线 ,表1为德国DEHN绝缘耐高压引下线技术参数。但从本项目上看,技术可行,但造价太高,经济性不好。
表1 DEHN绝缘耐高压引下线技术参数
线缆结构 |
单股 |
单股/多股 |
多股 |
||||
导体截面积 |
19 mm 2 |
19 mm 2 |
25 mm 2 |
||||
线缆颜色 |
深灰色 |
黑色/ 灰色 |
黑色 |
||||
导体材质 |
铜 |
铜 |
铜 |
||||
外径 |
20 mm |
20 mm / 23 mm |
27 mm |
||||
等效隔离距离 (空气中) |
≤ 45 cm |
≤ 75 cm |
≤ 90 cm |
||||
等效隔离距离 (固体中) |
≤ 90 cm |
≤ 150 cm |
≤ 180 cm |
||||
雷电流承载能力 |
150kA |
150kA |
200kA |
||||
是否适用爆炸性环境(1区和21区) |
不适用 |
适用 |
适用 |
4、海水防腐蚀问题