室内消火栓计算布置三步曲: 1、确定基本设计条件:是否设置/单股还是双股水柱/规范充实水柱(13/10米)/保护半径R(水带有效长度(25*0.8) 充实水柱水平投影(9/7))约29/27米/保护宽度b 2、计算:单股水柱到达栓之间距离S=2*(R2-b2)1/2,双股水柱到达S=(R2-b2)1/2 3、布置:根据计算距离S布置,同时注意规范双股水柱到达间距不大于30m,单股水柱到达间距不大于50m。多排布置单股水柱时排间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m),排上栓间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m);多排布置双股水柱时排间距不大于1.6倍保护半径(46.4/43.2m),排上栓间距不大于0.8倍保护半径(23.2/21.6m)。=括号是针对规范充实水柱13/10m两种情况。

室内消火栓计算布置三步曲:

1、确定基本设计条件:是否设置/单股还是双股水柱/规范充实水柱(13/10米)/保护半径R(水带有效长度(25*0.8) 充实水柱水平投影(9/7))约29/27米/保护宽度b

2、计算:单股水柱到达栓之间距离S=2*(R2-b2)1/2,双股水柱到达S=(R2-b2)1/2

3、布置:根据计算距离S布置,同时注意规范双股水柱到达间距不大于30m,单股水柱到达间距不大于50m。多排布置单股水柱时排间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m),排上栓间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m);多排布置双股水柱时排间距不大于1.6倍保护半径(46.4/43.2m),排上栓间距不大于0.8倍保护半径(23.2/21.6m)。=括号是针对规范充实水柱13/10m两种情况。

这么总结一下,消火栓布置绝对心里有数,得心应手了。省时省力,不出错!

特别提示:规范的栓间距30/50m是指排上栓间距而不是排与排之间距!===参考图示见下。