5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。
电流下降 意味着做功下降,一般是由于流量下降造成的。3号泵为变频泵,本身就是可以根据压力流量自动调节的水泵,当系统流量压力超负荷,该泵起到自动调节作用。这样貌似不难理解它的电流与其他工频泵表现不同。供参考~
yunyun:错了,2号为变频泵。更正一下~
并联运行,5号泵扬程最大,3号泵次之,2号泵最小。2号泵降速调节扬程,功率和转速三次方成比例,其功率快速下降,电流减小。3号泵功率应大于5号,电流也如此。
相关推荐