求教:同型号水泵并联,其中一台水泵电流小,什么原因。
wx_1625469817373
2021年07月05日 15:35:25
只看楼主

5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。

5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。微信图片_20210705152624.jpg

yunyun
2021年07月08日 09:24:25
2楼

电流下降 意味着做功下降,一般是由于流量下降造成的。3号泵为变频泵,本身就是可以根据压力流量自动调节的水泵,当系统流量压力超负荷,该泵起到自动调节作用。这样貌似不难理解它的电流与其他工频泵表现不同。供参考~

yunyun:错了,2号为变频泵。更正一下~

回复
zyhem
2021年07月09日 21:30:04
3楼

并联运行,5号泵扬程最大,3号泵次之,2号泵最小。2号泵降速调节扬程,功率和转速三次方成比例,其功率快速下降,电流减小。3号泵功率应大于5号,电流也如此。

回复
yaaaa
2021年07月20日 21:02:51
4楼

2号泵电流小,流量和扬程满足要求就可以了,变频泵本来就是调节用的。

回复
益元
2021年07月21日 19:22:28
5楼

2号泵电流小,流量和扬程满足要求就可以了,变频泵本来就是调节用的。2号变频器变频了,频率变小,所以电流也变小了。

回复