求教:相同型号水泵并联,为什么其中一台水泵电流小的离谱。
wx_1625469817373
2021年07月05日 15:30:52
只看楼主

5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。

5台水泵并联,1、4备用,2、3、5工作。2是变频,3是工频,2、3一个配电柜,5单独一个配电柜。3,5都是55-62A的电流,2才43A的电流。有大神指教一下原因的吗。有没有可能是2变频器出现问题。


微信图片_20210705152624.jpg

马强热泵工作室
2021年07月11日 08:27:51
2楼

根据管道的直径计算:3台水泵都按50赫兹运转,水流量总计405m3/h。水流速3.042m/s,摩尔阻力408Pa/m,管道的阻力过大,尤其是对于分水器就更为明显,因而造成2#泵的出水量减少所致。该分水器至少应采用DN300的管道制作。

回复
碧野南山
2021年07月11日 08:44:41
3楼

3、5是全速(压)运行,2是根据出口压力来自动调节转速---也就是电流是变化的,可以是停机状态到全速(压)状态运行,电流在0~额定值~启动电流之间变化。

回复
白云也悠悠
2023年07月03日 15:20:03
4楼

有可能出口阀门开的小

回复
yj蓝天
2023年07月06日 08:53:17
5楼

有可能是变频导致。