结构同仁们,卫生间结构梁干掉成不成?
yyz639
yyz639 Lv.3
2021年06月29日 14:53:51
只看楼主

作者| 板砖 内容| 正文 小彩蛋 关键词:沉箱 现在地产开发中,对于用户的体验,越来越重视; 所以对户内见梁的问题,是每家地产必关注的点, 但是在带卫生间的主卧室中,卫生间沉箱带梁问题,经常造成设计管理和设计师之间的纠结碰撞,主卧室一进门抬头一根梁,确实有碍观感; 就是卫生间沉箱到底需不需要布置边梁,从设计师角度,肯定是希望布置得,感觉安全点,但是地产肯定是不希望的,因为会造成卧室或者过道见梁坎儿,影响品质。

作者| 板砖
内容| 正文 小彩蛋

关键词:沉箱

现在地产开发中,对于用户的体验,越来越重视;
所以对户内见梁的问题,是每家地产必关注的点,
但是在带卫生间的主卧室中,卫生间沉箱带梁问题,经常造成设计管理和设计师之间的纠结碰撞,主卧室一进门抬头一根梁,确实有碍观感;
640.png
就是卫生间沉箱到底需不需要布置边梁,从设计师角度,肯定是希望布置得,感觉安全点,但是地产肯定是不希望的,因为会造成卧室或者过道见梁坎儿,影响品质。
肯定有同学会说了,这里的梁和卫生间平齐,没多大影响吧,要是我买房,我还希望有呢!
板砖只能说,从产品角度出发, 请把选择权留给客户,把梁取消,如果客户希望有梁,完全可以自己装修加个假梁,但是如果你做了真梁,客户装修时咔咔给切了,那可要命了,这种事不是没出现过。
那我们今天就来算一算沉箱不布置边梁到底行不行;
去主卧一块板试算,开间3.7m,卫生间尺寸取2.2x2.5m,沉箱深度0.35m。
用SAP2000软件建模,板厚110mm,按常规板面恒活载、卫生间侧墙线荷载输入;
640.gif
下图为水平向弯矩图,可见跨中弯矩在空间刚度的调解下减小,在沉箱侧弯矩增大。
641.gif
下图为竖向弯矩图,可见跨中弯矩在空间刚度的调解下减小,在沉箱侧弯矩增大。

642.gif


下图为板平面内拉压力图,可见在沉箱根部存在应力集中,可以在沉箱两侧布置附加筋,并且附加筋按受拉锚入边梁;
643.gif
下图为板平面内剪力图,可见沉箱侧壁,形成了类梁的受检情况,简单验算截面抗剪承载力,如有需要可局部布置箍筋;

643.gif

下图为竖向变形,空间刚度的调解下,跨中变形反而减小,满足规范要求;
644.gif
各项结果值大家可根据颜色结合右侧应力条对照观看;
由上可知,不做边梁布置沉箱,是完全可行的;设计师不必过于忧虑;
做好以下几项:
第一:做好沉箱两侧立板的抗剪问题;
第二:沉箱两侧面筋附加抗拉钢筋;
第三:沉箱范围配筋做好双层双向布置;
645.gif

从概念上我们也可以这么看沉箱问题,大家都知道,一张平平的纸基本是没有面外刚度的,但是折叠之后,却可以极大增强刚度,提高承载力和减小变形;
沉箱卫生间也类似,具有空间刚度的沉箱,其受力和抵抗变形的能力,必定是大于平板的。
可能有的同学会说,沉箱施工问题太多,质量难以保证,这个问题事实是,现在很多项目沉箱卫生间做的质量很好,并不是很难达到要求的;
我们结构专业只要把设计、交底、验收工作重点做好,施工不到位是工程条线负责,如果一味担心自己本职之外的因素,那结构干脆做成实心混凝土坨子不好么,方便施工,绝无安全问题。

646gif.gif   647.gif

免费打赏
skyblue001
2021年06月30日 14:08:25
2楼

要整体考虑吧。局部归局部,如果全部这么干了,也行这点就是薄弱点。

抓大放小,还是很有必要的啦。

yyz639:既然计算分析没有问题,施工质量没有问题的话,就没有必要以传统的眼光来看待这个东西,不需要紧张

回复
王铜
2021年07月01日 08:18:50
3楼

沉箱施工问题太多,质量难以保证,这个问题事实是,现在很多项目沉箱卫生间做的质量很好,并不是很难达到要求的;

回复
zcygq
2021年07月01日 11:51:45
4楼

非常规做法设计和施工都存在风险,不知通过审图且完成施工的案列多不多?

yyz639:以前单位有设计过超大的没有做梁的沉箱结构板,总工说有出问题漏水开裂过,从计算来说一般都算得过的

回复
buzkwo
2021年07月02日 08:40:10
5楼

"...但是如果你做了真梁,客户装修时咔咔给切了,那可要命了,这种事不是没出现过。 "

野蛮装修,在上面干一两个过线大洞,怎么样,危害安全不?

yyz639:你的图片挂了~

回复
czcivilczcivil
2021年07月04日 13:16:06
6楼

不建议这么做  

回复
mgj1184
2021年07月05日 14:24:44
7楼

卫生间沉箱当折板考虑,做过很多啦,很好用,就是含钢量和混凝土量稍微高一些

回复

相关推荐