请教一下高规6.3.5.4怎么理解
cof1624352456417
2021年06月28日 11:24:43
只看楼主

在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,钢筋受拉时不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;钢筋受压时不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。

在纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距,钢筋受拉时不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;钢筋受压时不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。

cof1600675342919
2021年06月28日 17:15:49
2楼

加密区≯较小直径的5倍/100间距       非加密区≯钢筋较小直径的10倍/200间距

cof1624352456417:那直径18的钢筋搭接加密区间距只能90,直径1816的钢筋搭接加密区间距只能80吗、很多图纸我看他们都是配100mm加密

回复
结构小爱
2021年06月30日 17:33:29
3楼

首先,这不是强条。其次,在现场很少有梁搭接,个别的架立筋上面你会看到有加密的都取50,比较密,现场不会按照90、60 的去排的。因为不是强条,所以,审图不会去扣这个 的。图纸是应该把握大的东西,小的东西是尽量满足能满足。

回复
yyz639
2021年07月01日 09:45:15
4楼

这一条感觉有点严格,如果硬卡的话,箍筋间距就很小了

回复

相关推荐