缓冲水箱的作用 1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。 由于环路中的循环水量有限,主机在很短的时间内达到设定温度后就会停止工作,然后 水温 在很短暂的时间内达到主机的启动条件时,主机又开始启动,这样频繁启动就会大大减少主机的使用寿命,还会浪费电能。因此,不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。
1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。
由于环路中的循环水量有限,主机在很短的时间内达到设定温度后就会停止工作,然后 水温 在很短暂的时间内达到主机的启动条件时,主机又开始启动,这样频繁启动就会大大减少主机的使用寿命,还会浪费电能。因此,不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。
在严冬使用的时候,尤其在-3℃至5℃时,主机结霜很明显,除霜对室内温度的影响是个很头痛的问题。因为机组在反向制冷时,需要消耗管道内的热量,如果水系统
的水量少,除霜时间就会增加,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,这样可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也少,避免了因为主机除霜而造成室内温度的波动变化,对于稳定系统的终端效果作用是很大的。
3、能够保证系统的水流畅通,能完整地完成自动排气,避免机组故障。
当水箱放在回水系统时,循环水从水箱上部进入、下部排出,这样水中的气体会积存在水箱上部空间,闭式系统内的压力会自动强制将气体从上部的排气阀排出,这样,缓冲水箱底部出水口接入水箱的吸水口因为没有气体,所以不但能够保护水泵
的叶轮,还能够让系统没有气体,保证主机正常工作。如果没有缓冲水箱,那么因为气体的存在,会造成主机有时流量开关出现故障和高压报警等。
在系统中有大量的杂质,这些杂质会通过循环慢慢积存到缓冲水箱的底部,经过Y型过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少Y型过滤器的清洗频率。
方案一:缓冲水箱容量=系统稳定所需水量-系统实际水量。
首先计算系统稳定所需水量,设为M1,则M1=QT/(C△T),式中Q为机组的制热量,单位为kW;T为化霜时间,单位为秒;C为水的比热容,取4.187;△T为供水温度允许下降的最大值,取3℃。
系统实际水量=地暖管每米水容量×系统管道总长 。若末端是暖气片
,暖气片的水容量也要计算在内。
以某品牌设备为例,150平米空间搭配7P低温空气能热泵
供暖机,制热量20kW,则系统所需水量=20×4×60÷(4.187×3)=382(L)。
系统实际水容量:以北方常用的20管为例,20管每米水容量约0.314L,一平方约5米管,系统实际水容量约235L 。
所以,需要搭配的缓冲水箱容积为:382L-235L=147L,实际安装时选用150L即可满足。
方案二:如果是初做户式采暖,不懂怎么计算,完全可以采用100L、150L统配,即不管系统大小,缓冲水箱统配100L或150L,足以应对需求了。