给排水施工不得违反的强条
小小小小叮当
2021年06月25日 08:59:30
只看楼主

1  3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 外墙防水套管安装 刚性和柔性防水套管 防水套管安装要求: 1、防水套管结构形式分为柔性防水套管(A/B管型)、刚性防水套管(A/B/C型)及刚性防水翼环三种类型。 2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。

3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。


外墙防水套管安装


刚性和柔性防水套管


防水套管安装要求:

1、防水套管结构形式分为柔性防水套管(A/B管型)、刚性防水套管(A/B/C型)及刚性防水翼环三种类型。

2、柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构(建)筑物外墙。

3、当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时,宜在连接处设置柔性连接。

4、刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,对于地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物上墙的管道上就近设置柔性连接,A型适用于钢管,B、C型适用于球墨铸铁管。


柔性套管安装示意图


 2 

3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。


风机盘管进场试验


水压试验要求:

1、金属及复合管道系统在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h,压力降不得大于0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

2、喷淋系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。严密性试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。

3、低辐热管道,在试验压力下稳压1h内压力降不大于0.05Mpa且不渗不漏。


 3 

4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件,生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准.。


给水管道疾控中心检测报告


 4 

4.2.3 生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。


检验方法: 检查有关部门提供的检测报告。 区县疾病预防控制中心现场取样检验,并出检测报告。


给水管网交工后出具水质检测报告


 5 

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。


检验方法: 实地试射检查。


试射要求: 试射仰角约为45~60°,充实水柱长度100m以下建筑为10m,超过100m的 充实 水柱为13m。


充实水柱长度: 由水枪喷嘴起到射流90%水柱水量穿过直径为38cm圆圈处的一段射流长度。


屋顶消火栓的喷射试验


 6 

5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。


排水管道灌水要求:

1、满水15min水面不降后,再灌满5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

2、雨水管道灌水至每根立管上部的雨水斗,持续时间1h,不渗不漏。


雨水管和污水管的灌水试验


灌水后排水管道渗漏


吊顶后管道渗漏


 7 

8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

(1)气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;

(2)气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;

(3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。


检验方法: 观察,水平尺、拉线、尺量检查。


散热器安装,支管1%坡度


 8 

8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。


检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。

免费打赏
山高人为峰
2021年06月29日 14:45:03
2楼

不错,感谢楼主辛苦整理,强条都图文并茂的显示了

回复

相关推荐

APP内打开