RTO装置运行安全优化7条建议
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2021年06月22日 06:01:25
来自于固废处理
只看楼主

RTO装置运行安全优化7条建议

RTO装置运行安全优化7条建议

c03aa7539e367b07ff16.doc
113 KB
立即下载
免费打赏
园田田环保老冯
2021年07月02日 16:36:45
2楼

再补充下

1、氧化室内装有火焰检知器:火焰检知器与长明火燃烧器连锁控制,当火焰检知器检测不到火焰时,废气进气阀关闭,出气阀门及旁通阀门打开。


2、氧化室内设有长明火燃烧器、保持氧化室内任何时候都有明火不会由于气体浓度的变化而引起爆燃。


3、氧化室上部设有防爆口,以防止烟气爆燃对炉体的损坏,起到瞬间泄压作用。


4、RTO系统设有旁通烟道,当系统处于非正常运行时,废气从旁通烟道直接进烟囱排向大气。


5、进RTO系统前废气管道上装有废气浓度检测仪(由买方负责),当废气浓度不在设定范围之内,VOC废气不进RTO系统直接由旁通烟道通过烟囱排向大气。


6、废气进RTO装置前废气管道上装有不锈钢阻火器,不会因回火发生爆炸。


7、废气进界区前设水封装置,保证整个系统的安全、连续运行(由买方负责)。


yj蓝天:资料很好,收藏啦,谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开