Part 0 概述 和架空线路是裸导线不同, 电缆线路在出厂的时候就已经解决了大部分问题: 即: 绝缘 + 保护 绝缘为交联聚乙烯绝缘, 保护既有金属护套又有外护套, 特殊的地方还加上一套铠装层。 因此电缆线路其实远比架空线路皮实耐操。
和架空线路是裸导线不同,
电缆线路在出厂的时候就已经解决了大部分问题:
即: 绝缘 + 保护
绝缘为交联聚乙烯绝缘,
保护既有金属护套又有外护套,
特殊的地方还加上一套铠装层。
因此电缆线路其实远比架空线路皮实耐操。
夸张来讲,
拉来三盘电缆作为A B C三相线路,
每盘电缆两端做成终端头,
分别插入两侧变电站GIS套筒,
这条线路就算完成了,
就已经可以实现电力传输。
因此电缆线路远没有大家想的复杂,
你觉得他复杂只是你对她还不够了解。
那我们辛辛苦苦建电缆线路
主要是建什么呢?
其实
就像是父母六个钱包 给子女“买房”一样,
我们建设电缆工程也是给电缆“置房”
即给电缆建设“运行通道”,
俗称"电缆沟“。
让他住的安心、舒心,
这样才能保证他安全、稳定、高效 运行。
这个“房子”最常见的是 电缆沟 ,
性价比高,运行人员可以随时进入运行检修。
差一点的是 “埋管”“顶管”
即在电缆管道里敷设,
他们住的比较逼仄,
不便于电缆散热,
也比不便于运行检修。
奢侈一点的是 电缆隧道 ,
除了可以敷设很多回 电缆 外,
还配有 通风、消防、照明、排水等设施,
那电缆住的就更舒心了。
电缆线路工程主要包括:
通道建设+电缆敷设+附件安装
其中路径通道的建设占主要成分。
一般而言, 路径通道建设
无论是建设难度和建设工期都能达到70%。
完成了路径通道的建设,
项目就基本完成了一大半。
01 确定路径
俗称“交桩”,
和架空线路一样,
电缆线路也需要交桩,
是指由设计单位将关键点位坐标和桩位
交付给施工单位。
施工单位要对桩位做好保护,
因为这是后续施工的重要依据。
02 管线迁移
管线迁移是路径通道建设的难点,
因为电缆线路一般位于城区走线,
而城区管线众多,
比如有配网、通信、燃气、供水、污水、雨水
等多种管线。
由于管线的建设单位不同,
大家各自为战,很难有统一规划,
管线多了则会相互挤占、杂乱无序。
你以为的管线规划
实际的管线建设
(冲啊!抢啊!先占先得!先占先得!)
因此电缆路径通道建设前
要进行沿线管线排查,
将路径通道上的管线全部迁移,
如果迁移不了或代价太大则要
调整电缆路径,
或者改变敷设方式。
03 地基处理
根据设计图纸,
如果地质较差、上部承载力过大,
则要进行地基处理,
主要地基处理方式为:
换填法、松木桩、水泥搅拌桩、高压旋喷桩。
上图为高压旋喷桩地基加固
04 基坑支护
基坑开挖前,
针对不同的地质条件、开挖深度、现场环境,
需制定不同的基坑支护方式。
主要基坑支护方式有;
1)开挖放坡法:
适用于现场较为开阔,无重要建筑物,
地质条件较好地区。
2)钢板桩支护:
适用于地下水位较高、土层较软、淤泥、流沙地质,
3)灌注桩排桩支护
用于深大基坑,造价较高。
4)地下连续墙
用于深大基坑,隔水性最好,造价最高。
上图为钢板桩支护
05 基坑开挖
终于要轮到挖掘机,
这个工地上的万金油登场了!
06 铺垫层+扎钢筋+支模板+浇筑
基坑成功开挖后就不受外部环境制约,
为避免基坑开挖对周围环境影响,
同时避免夜长梦多保证基坑安全,
上述一系列操作 尽量连续尽快完成。
上述为电缆沟施工步骤,
如果是穿管敷设,
就只需要铺管即可。
这也是穿管敷设对比电缆沟敷设的优点,
主要是施工方便、工期短,
特别适合穿越道路时使用。
07 回填并恢复原状
一般按原状进行道路恢复,
不过也要参考当地政府意见。
至此路径通道建设完成。
电缆通道建完成后,
即可进行电缆敷设。
01 测量盘长
高压电缆线路有个显著的特点,
中间接头位置和数量一定要严格参照设计,
不得随意更改,
因为高压线路不比家用电线,
家用电线剥开两段连接后缠上绝缘带就行,
高压电缆的接头制作复杂,
其接头位置和分段长度则会影响金属护套环流,
因此中间接头位置和数量一定要严格参照设计!
因为接头不能随意增加,
因此电缆盘长一定要严格根据现场实际,
根据现场实际测量盘长报设计同意后
方可生产!
02 电缆敷设
电缆敷设比较简单,
主要是一边拉、一边放,
主要借助牵引机、滑轮、输送机
实现电缆敷设。
电缆敷设时主要需考虑转弯半径。
电缆输送机
附件安装主要包括:
制作中间接头、终端头、接地箱等
以及各种监测设备的安装。
这些都比较复杂,
可以单独成篇,
我们以后再聊。