三相4P插座除三相另外一项接零还是接地?
ruidongdiangong
2008年03月12日 14:09:15
只看楼主

请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?

请教三相4p插座除了接三相外,另外一极接零还是接地?插座放在配电柜内,柜内有零排和地排,我应该接到零排还是地排?
免费打赏
xienxuelanghu
2008年03月12日 14:20:54
2楼
零线
回复
nishaowei
2008年03月12日 14:32:26
3楼
接零排
回复
zx0225555
2008年03月12日 18:02:39
4楼
那上面标着呢,最上面的那个插空应是地标,
回复
xx_691214
2008年03月12日 20:51:36
5楼
三相4p插座除了接三相外,另外一极接地(PE线)!!!!!
回复
ruidongdiangong
2008年03月13日 07:51:02
6楼
上面的通知说法不一,有没有相关的标准规定呢?
回复
gqj033
2008年03月13日 08:25:25
7楼
接地的
回复
xff20
2008年03月13日 10:09:27
8楼

同意
回复
sushibo4321
2008年03月13日 12:40:49
9楼
接地
回复
sctvcdx@co163
2008年03月13日 13:42:09
10楼
按规定四孔插座应该是三相负载专用。即那一孔应接地。插座上也有标识。如果是单相负载,不应选用四孔插座,应该选用五孔插座。但在实际使用中,如无五孔插座,那就应该接零
回复
sijiujiu
2008年03月13日 13:50:51
11楼
我晕,接地
回复

相关推荐