中国石化某分公司煤化工装置从2005年底开车以来,几乎在每年夏季的雷雨季节当电网系统出现晃电时,空分氧泵的变频器都无法躲过瞬间的晃电,从而导致氧泵跳停并迫使气化炉停车,最终导致整个煤化工装置停车。那么,氧泵跳停的原因是什么? 1、电网晃电 电力系统在运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业内外部的电网故障、大型设备启动等原因,造成电网故障,从而造成电网电压瞬间较大幅度波动或者短时断电,但又能很快恢复的情况,称为晃电。每年夏季,因外网受雷击影响而出现对地短路产生晃电的情况时有发生,给煤化工装置的生产带来很大的影响。
中国石化某分公司煤化工装置从2005年底开车以来,几乎在每年夏季的雷雨季节当电网系统出现晃电时,空分氧泵的变频器都无法躲过瞬间的晃电,从而导致氧泵跳停并迫使气化炉停车,最终导致整个煤化工装置停车。那么,氧泵跳停的原因是什么?
1、电网晃电
电力系统在运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业内外部的电网故障、大型设备启动等原因,造成电网故障,从而造成电网电压瞬间较大幅度波动或者短时断电,但又能很快恢复的情况,称为晃电。每年夏季,因外网受雷击影响而出现对地短路产生晃电的情况时有发生,给煤化工装置的生产带来很大的影响。
2、变频器跳停
2.1变频器自我保护停止运行
对变频器来说,有一个正常的工作电压范围,对于交流380V低压变频器来讲,交流三相电压不允许低于270V。当供电电网的电压由于某种原因瞬间晃电趺落时,变频器直流母线电压也相应的瞬间跌落,其欠电压保护功能就会动作。当直流母线电压低于设定值一定时向,变频器欠电压保护功能就会动作,对于有自启动功能的变频器来讲,在控制电源正常的情况下,很快就会自启动,如自启动不成功就会导致设备停止运转。
2.2变频器三相进线电源丢失
变频器三相进线由接触器控制,在电压下降后,接触器线圈极有可能因失电或电压下降而脱开,从而使得变频器三相电源丢失而氧泵跳停。从几次氧泵跳停的记录来看,这种可能性很大;同时,接触器脱开又会使得变频器直流母线电压下降,进一步扩大电网晃电对变频器的影响。另外,即使接触器不脱开,变频器的控制电源用的也是市电,在电压下降或丢失后也会使得变频器的晶闸管关闭,对变频器的运行造成影响。
2.3变频器自启动产生过电流
本变频器具有自启动功能设定,但由于变频器所带负载较重,当停机时电机转速已降为0。因此,变频器自启动是由0速直接升至全速(2990r/min),变频器又因过电流而跳停;而平时的正常开机为先开到300r/min,然后再通过DCS点动升速至2990r/min,因此不会出现短时间内迅速升高转速而导致过电流情况的出现。
3、晃电对煤化工生产危害有多大
晃电不会引起供配电网断路器跳闸造成失压,却对煤化工生产危害巨大,究其原因是煤化工装置设备动力绝大部分是电动机和汽轮机拖动。低压电动机、高压电动机辅机、汽轮机辅机均有接触器、软启动器、变频器等控制启动。在晃电时交流接触器因电压降低释放而停机。软启动器、变频器会因电压降低、频率变化、电压不对称性保护动作停机。部分设备由于电压变化造成继电保护动作停机。晃电往往引起个别设备停运,化工生产流程错乱,轻则造成生产中断。重则大型设备因润滑油中断对汽轮机、发电机、空压机等造成的设备损坏事故导致重大的经济损失;甚至因生产物料及保护物料中断整个生产线瘫痪,引发爆炸、火灾等重特大事故,对操作人员的人身安全造成威胁。
郑州泰普科技有限公司针对工业领域的生产及安全需求,研制开发的TPM系列防晃电装置,功能强大、操作简单可以对不同用电工况进行实时监控及保护。