纯化水的储存及分配系统如何实现水质监控和控制? 纯化水设备与前置预处理系统配套使用,能够实现水质深度净化,具有占地面积小,运行费用低、自动化程度高、无酸碱排放、产水水质好等优点,目前主要应用在生物制药、医疗器械、化妆品等行业。纯化水设备整个系统包括预处理系统、制备系统、储存及分配系统,系统的每一单元均发挥各自功能作用,确保系统持续稳定运行,生产出符合相应质量标准的产水。 那么,纯化水的储存及分配系统是如何实现水质监控和控制呢?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍;
纯化水的储存及分配系统如何实现水质监控和控制?
纯化水设备与前置预处理系统配套使用,能够实现水质深度净化,具有占地面积小,运行费用低、自动化程度高、无酸碱排放、产水水质好等优点,目前主要应用在生物制药、医疗器械、化妆品等行业。纯化水设备整个系统包括预处理系统、制备系统、储存及分配系统,系统的每一单元均发挥各自功能作用,确保系统持续稳定运行,生产出符合相应质量标准的产水。
那么,纯化水的储存及分配系统是如何实现水质监控和控制呢?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍;
纯化水的储存及分配系统实现水质监控和控制主要分为以下六大方面:
1、液位
设置多个不同液位控制点,对制备系统/分配系统进行启停控制。当液位低于中高液位时制备系统自动补水至纯化水罐,纯化水罐中低液位自动开启供水泵,低液位关闭供水泵停机保护。
2、流速
采集回水流量计的数据,通过输送泵变频控制,控制回水流速1~1.5m/s,防止微生物滋生。
3、压力
设置输送泵供水的压力及回水的压力在线仪表方便对设备进行调试和监管。
4、温度
对回水升温换热器进行温度检测,控制分配系统的巴氏消毒的温度≥80℃,确认分配系统消毒温度有效。
5、电导率检测仪/TOC检测仪
对分配系统回水水质进行检测分析,根据设立的警戒水平,和纠偏限度对于不合格的水予以处理,避免不合格水进入主循环。
6、取样口
设有必要的取样口方便离线取样检测。(储罐、输送泵总出口、各用水点、总回水口)
7、其他
有纸记录仪;审计功能;权限管理。