进相器的维修经验
源创dianqi
2021年06月12日 10:20:26
只看楼主

静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,故障一般分三类:一、外围设备故障;二、控制部分(变频、控制、触发板)故障,三、可控硅故障 进相器故障 一、 外围故障 外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。 此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上

静止进相器实际是一台控制柜,没有转动部件,不会产生火花,不怕灰尘,参数易调节。根据我们在维修中的总结,故障一般分三类:一、外围设备故障;二、控制部分(变频、控制、触发板)故障,三、可控硅故障

进相器故障

一、 外围故障

外围设备包括采集电流信号的电流互感器、电源空气开关、电动机起动、进相机投入状态转换的直流接触器,控制部分供电的交流接触器、熔断管、逆变变压器、控制变压器等。

此进相机采用智能化技术,具有故障自诊断功能,在故障情况下会自动退相,并利用触发板上的指示灯指示故障类型,作为维修人员,必须首先了解各个外围部件的作用,熟记触发板上6个故障指示灯在不同状态下代表的故障情况,如果进相机在运行中自动退相或人为退相后无法再进相,维修人员应首先观察故障指示,判断故障大概类型,再详细处理。

当电动机在正常检修后开机,投进相机投不上,观察故障指示,发现是电源故障指示灯亮可以先从空气开关查起,在确定开关正常后,查电源保险管,发现烧一相,另查其它设备正常,便更换保险管,再次进相成功。另一种现象是,进相机在正常运行时自动退相,观察故障指示灯为温度故障,同时感觉到柜内温度偏高,这种情况常出现在夏季,加上安装位置通风不好,可控硅限温装置动作引起的,临时解决办法是退相后10min左右,可控硅温度下降后再进相,彻底解决办法应是改善安装环境,比如在周围加装空调。

免费打赏

相关推荐

APP内打开