今天我们讲飘窗钢筋系列文章最后一篇,也就是第4篇,飘窗钢筋手工和软件的对比。 1、顶板受力筋手软对比 我们先看顶板的受力筋,软件和手工计算结果一致,如图1所示。 图1 2、顶板分布筋手软对比 我们再看顶板的分布筋对比结果,如图2所示。 图2 3、底板受力筋手软对比 再看底板的受力筋1-c8,软件比手工多算一根,如图3所示。
今天我们讲飘窗钢筋系列文章最后一篇,也就是第4篇,飘窗钢筋手工和软件的对比。
1、顶板受力筋手软对比
我们先看顶板的受力筋,软件和手工计算结果一致,如图1所示。
图1
2、顶板分布筋手软对比
我们再看顶板的分布筋对比结果,如图2所示。
图2
3、底板受力筋手软对比
再看底板的受力筋1-c8,软件比手工多算一根,如图3所示。
图3
原因是,手工是按两种钢筋起步不一样计算的,软件是按一种起步计算的,如图4所示。
图4
这里软件计算有点问题,手工计算是正确的。
我考虑因为是隔一插一,软件程序上不好处理,因为误差很小,软件应该没有考虑到开发这个功能。
我们再看受力筋2-c10,这里根数对上了,长度却对不上,如图5所示。
图5
对不上原因也很明确,手工考虑了伸入墙内的,软件没有考虑。不过也不必纠正,软件加上墙筋总体计算还是正确的。
4、底板分布筋手软对比
下面我们看底筋分布筋的计算结果,如图6所示。
图6
5、飘窗后剪力墙筋手软对比
下面我们来对比剪力墙的钢筋,如图7所示。
图7
还有一点需要特别注意,底板的受力筋与墙的垂直筋,是一根钢筋,由于软件是按两个构件画的,软件会自动算上二者的搭接,我们要把搭接长度去掉,具体要在表格输入法里修改,修正过程如图8所示。
图8
关于飘窗钢筋计算的系列文章,一共讲了4篇文章,这4篇文章其实是一篇文章,因为篇幅太长我们才分开写了4篇,如果你有兴趣,可以从第1篇看,再复习一遍。