安全月学安全 一、附着式升降脚手架分类 使用材料
一、附着式升降脚手架分类
使用材料
竖向主框架形式
二、架体基本组成
三、附着式升降脚手架标准化管理
附着式升降脚手架标准化管理流程
附着式升降脚手架管理
使用告知
分包单位资格审查
① 爬架分包单位营业执照
②附着式升降脚手架专业承包资质证书
③ 分包单位安全生产许可证
④附着式升降脚手架检验报告
⑤ 建设行业科技成果评估证书
专项施工方案审查(完整性及规范性)
附着式升降脚手架专项施工方案应包括但不局限于以下内容:
① 工程概况
② 编制依据
③ 管理机构与组织
④ 施工计划
⑤ 附着式升降脚手架的架体构造
⑥施工工艺技术
⑦ 施工安全保证措施
⑧ 计算书
⑨ 相关图纸
专项施工方案审查(可行性)
①《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)中强制性条文;
② 附表《附着式升降脚手架专项施工方案审查要点》
规范强制性条文:
★★4.4.2附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定:
1.架体高度不得大于5倍楼层高;
2.架体宽度不得大于1.2m;
3.直线布置的架体支撑跨度不得大于7m,折线或曲线布置架体,相邻主框架支撑点处的架体外侧距离不得大于5.4m;
4.架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不大于跨度的1/2;
5.架体全高与支撑跨度的乘积不得大于110㎡。
4.4.5 附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合下列规定:
4.4.8 架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5,且不得大于6m。
4.4.10 物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连,其荷载应独立的直接传递给建筑工程结构。
4.5.1 附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。
4.5.3 防坠落装置必须符合下列规定:
1、防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上,每一升降点不得少于一个防坠落装置,防坠落装置在使用和升降工况下都必须起作用;
2、防坠落装置必须是机械式的全自动装置,严禁使用每次升降都需重组的手动装置;
3、防坠落装置技术性能除应满足承载能力要求外,还应符合表4.5.3的规定。
4、防坠落装置应具有防尘、防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如;
5、防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上;
6、钢吊杆式防坠落装置,钢吊杆规格应由计算确定,且不应小于∮25mm。
方案审查要点
方案论证
论证前应准备的资料
① 6份已经过审批的方案及方案报批表(可以是复印件)。
② 分包合同1份(明确现场负责人,且人员应持证上岗),架子工的特殊工种操作证复印件(必须加盖分包单位的公章,要求人证统一)、若论证时架体已经提升,则还需提供爬架验收记录表《建筑施工工具式脚手架安全技术规程》(JGJ202-2010)表8.1.3,且应由三方签字确认。
③ 本项目爬架方案论证时的汇报PPT一份。
参与论证的人员
爬架论证会由总包单位组织,总监理工程师或甲方代表主持会议。论证当天总包单位应通知分包单位方案编制人、分包单位现场负责人、安全员、总包单位项目执行经理、技术负责人、总监理工程师(或总监代表)、建设单位代表以及工程所在地当地质量监督部门人员出席论证会。
论证会议程
① 介绍专家组成员及相关单位参会人员;
② 由专家组五名专家推选专家组组长;
③ 建设单位负责人讲话;
④ 施工单位简要介绍施工方案;
⑤ 查看现场;
⑥ 专家询问,并征求相关各方的意见;
⑦ 暂时休会:专家审查方案、讨论、书写论证报告;
⑧ 复会:专家组组长宣读论证报告,其他专家补充发言;
⑨ 建设、监理、设计、施工单位相关人员对专家出具论证报告发表意见及建议;
⑩ 质量安全监督站领导及监督人员讲话。
论证后收集的主要资料:
① 专家论证报告;
② 危险性较大工程安全专项方案论证会签到表;
③ 专家论证会议议程;
④ 修改后专项施工方案、方案审查、审批表及论证意见回复。
构配件进场验收
严格按照施工方案中《附着式升降脚手架材料进场清单表》、《附着式升降脚手架设备进场检查验收表》全数检查、验收进场构配件的数量及质量,使其满足方案及现场施工要求。 不同规格、不同批次的产品不得在同一建筑中应用,老旧材料或已变形构配件不得进场。
对构配件质量存疑时,应对怀疑构配件进行重点抽检,必要时可采取破坏性试验验证其质量。抽检重点对象为竖向主框架、水平桁架以及提升设备,主要检查节点部位焊接质量、钢管锈蚀程度、电葫芦链条的完好性等。
爬架搭设
四、常见问题及处理办法
1)材料进场验收
处理办法:
严格按照审批过的方案中构配件类型及数量组织进场验收, 同规格、不同批次的产品不得在同一建筑中应用,老旧材料或已变形构配件不得进场。 对构配件质量存疑时,应对怀疑构配件进行重点抽检,必要时可采取破坏性试验验证其质量。
2)爬架平台搭设
处理办法:
① 爬架安装平台必须提前策划、设计,其承载力、宽度及平整度应满足方案要求;
② 建筑标准层较高时建议采用悬挑架作为爬架安装平台;
③ 结构混凝土强度满足方案要求后,应第一时间卸载,将爬架荷载转移到建筑物上。
3)爬架水平桁架缺失
处理办法:
① 提前对爬架方案进行优化,非标准桁架定尺加工;
② 采用 双钢管及斜撑加强,且水平杆与标准桁架左右各搭接一跨。
4)架体水平悬挑长度过大
处理办法:
当1.2m <架体水平悬挑长度<2m时,应增设内斜撑将悬挑部分水平桁架与主框架拉结;架体水平悬挑长度> 2m时,端部必须增设支座。 架体水平悬挑长度<2m时,应增设内斜撑将悬挑部分水平桁架与主框架拉结;架体水平悬挑长度>
5)支座安装数量不足
处理办法:
竖向主框架所覆盖的每个楼层均应设置一道附墙支座,防倾装置应随支座共同安装,特殊情况无法满足上述要求时,应在架底增设顶墙轮或“滑橇”,悬挑部位增设连墙件临时拉结。
6)长支座缺少定位措施
处理办法:
长支座必须设置两道螺栓且螺栓位置应尽量靠近上下两端点,超长支座底部斜杆须设止退及固定措施。
7)卸荷支撑长度不足
处理办法:
① 个别卸荷支撑无法满足支撑要求时,可将支撑顶丝调节至最低位置,支撑在下层防坠齿条上,若大面积出现卸荷支撑长度不足时,则应考虑调整架体提升高度。
② 严格把控进场材料及组装,竖向主框架底部预留的提升装置悬挂点一般只有1个,且不可能出现在中间层框架上。对于已经存在的既成事实,需增设专用销轴辅助支撑。
8)卸料平台安装不当
处理办法:
① 保证卸料平台入口畅通,若施工时支模架配置3层,拆除卸料平台底部水平桁架斜杆,支模架配置2层,拆除水平防护杆;
②开口位置三边采取加固措施:两侧及洞口顶部采用双立杆,上步架搭设八字撑,顶面、立面增设斜撑,洞口四周按照临边进行封闭、隔离;
③ 架体提升后,洞口位置水平杆应低于料台悬挑梁,斜拉钢丝绳及料台其他部位均不得与爬架接触;
④料台在不使用时,洞口侧面应采用与外立面同种维护材料进行封闭、维护。
9)梁底开裂
处理办法:
① 支座或拉杆设置在梁上的,方案中必须核算梁的原有截面及配筋是否满足支座承载要求,若不满足,则须按照受力情况加配钢筋或在梁底采取加固措施;
② 支座预埋孔埋设时,应保证孔洞边缘距离梁底不少于100mm,必要时可在预埋孔底部局部加筋;
③ 冬期施工应适当放慢施工进度,注意混凝土强度控制,混凝土强度未满足方案要求前不得进行提升作业。
10)构件污染
处理办法:
① 建筑外围构件混凝土浇筑时,采取防护措施,避免混凝土溅出污染外架杆件,遇到特殊情况,造成构件污染时,应第一时间清理,保证杆件有效工作;
② 防坠装置必须采取防尘、防污染措施有效遮盖。
11)立网安装
处理办法:
① 网框必须必须设置单独的承力杆件,承受其本身自重;
② 为避免网框翻转,建议承力构件应设置上下两排,连接件应与架体可靠连接,且各部位杆件承力满足立网框受力要求。
12)架体堆载
处理办法:
第一时间清除所有外荷载。
集成式附着升降脚手架