安全出口的借用总结 问题答疑!
个性的人字拖
2021年06月02日 11:21:43
只看楼主

距离2021年一级消防工程师考试仅剩158天了,希望备考的小伙伴们,厉兵秣马再奋战158天,一招试锋,不留遗憾!今天给大家总结下关于安全出口借用的考点。

距离2021年一级消防工程师考试仅剩158天了,希望备考的小伙伴们,厉兵秣马再奋战158天,一招试锋,不留遗憾!今天给大家总结下关于安全出口借用的考点。

可以借用的情况

一、一二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:

1.利用通向相邻防火分区的 甲级防火门 作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔。

2.建筑面积 大于1000㎡ 的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积 不大于1000㎡ 的防火分区,直通室外的安全出口 不应少于1个

3.该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按规范规定计算所需疏散总净宽度的 30% ,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按规范规定计算所需疏散总净宽度。

二、地下厂房和仓库

1.地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区 可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门 作为第二安全出口,但每个防火分区必须 至少有1个直通室外的独立安全出口。

2.地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个; 当建筑面积不大于100㎡时,可设置1个安全出口 。地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区 可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门 作为第二安全出口,但每个防火分区必须 至少有1个直通室外的安全出口。

不可以借用的情况

一、 三四级耐火等级的公共建筑,不能利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。

二、 汽车库,防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门不得作为第二安全出口。

三、 厂房和仓库的地上部分,无相关规范支持 ,不可借用。


常见疑问解答

问题1.当利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,与相邻防火分区之间可采用防火卷帘进行防火分隔吗?

解析 :不能,建筑内划分防火分区后,提高了建筑的防火性能。当其中一个防火分区发生火灾时,不致快速蔓延至更大的区域,使得非着火的防火分区在某种程度上能起到临时安全区的作用。因此, 当人员需要通过相邻防火分区疏散时,相邻两个防火分区之间要严格采用防火墙分隔,不能采用防火卷帘、防火分隔水幕等措施替代。

问题2.当利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,该防火门可算入直通室外的安全出口 吗?


解析 :可以算入安全出口,但不能计入直通室外的安全出口 。此外,利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,还应保证直通室外安全出口的数量,即建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个。

问题3.民用建筑,需要借用安全出口的防火分区 该通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按规范规定计算所需疏散总净宽度的30%,怎么理解?

解析: 例如防火分区A的疏散总净宽度为12m,防火分区B的疏散总净宽度为15m,当防火分区A利用通向防火分区B的甲级防火门作为安全出口时,借用的总净宽不应大于防火分区A疏散总净宽度的30%,即不应大于3.6m。

问题4.厂房和仓库的地上部分安全出口借用有没有宽度要求?

解析: 没有规范支持,从考试角度不用关注宽度。
问题5.如上题举例,当防火分区A利用通向防火分区B的甲级防火门作为安全出口时,防火分区B的疏散总净宽度应增加吗?

解析: 防火分区B的疏散总净宽度应增加,当防火门疏散的净宽度为3.6m时,防火分区B的疏散净宽度应不小于15+3.6=18.8m。

问题6.当防火分区A利用通向防火分区B的甲级防火门作为安全出口时,该层直通室外的安全出口总净宽度有什么要求?

解析: 建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照规范规定计算所需疏散总净宽度。比如问题3中的举例,假设本楼层只有A和B防火分区,该层直通室外的安全出口总净宽度为12m+15m=27m。

相关推荐

APP内打开