16层住宅,供热干管有没有必要做成同程?
comwei
comwei Lv.4
2005年03月03日 12:18:06
来自于采暖供热
只看楼主

16层商住两用,分水器前设置平衡阀,每根立管带1--2户,有没有必要做成同程?谢谢关注,经过讨论研究,现已决定,立管做成同程。理由如下:1.成本增加不大;2.管道井空间允许;3.方便日后运行调试;谢谢大家支持!

16层商住两用,分水器前设置平衡阀,每根立管带1--2户,有没有必要做成同程?

谢谢关注,经过讨论研究,现已决定,立管做成同程。
理由如下:
1.成本增加不大;
2.管道井空间允许;
3.方便日后运行调试;

谢谢大家支持!
sunmei7
2005年02月03日 15:19:12
2楼
还是应该设的,水力平衡影响设计效果
回复
into_the_fire
2005年02月03日 15:22:05
3楼
立管最好设置为同程
回复
zxs-hp-zxs
2005年02月03日 17:00:50
4楼
水平管和立管最好设置为同程,水力平衡影响设计效果,且使用和调试均简单



回复
mage780705
2005年02月04日 12:38:36
5楼
立管同程式,干管不需要。
回复
gaohui6
2005年02月04日 12:56:46
6楼
最好干管、立管都设为同程,如有条件的话。
回复
gaohui6
2005年02月04日 12:57:14
7楼
水平管和立管最好设置为同程,水力平衡影响设计效果,且使用和调试均简单

回复
xj.plx
2005年02月17日 13:56:56
8楼
我认为立管根本无须同程式,由于供回水立管自然压差可以平衡管阻。北京地方规程中就明确:分户系统采用下供下回双管系统。有关权威论文也早有论证。只要管径选择合适。
回复
nky6666
2005年02月17日 14:05:25
9楼
北京地方规程中就明确:分户系统采用下供下回双管系统。只要将商用、住宅的采暖系统分开就行了。商用如果条件允许可以作同程
回复
lydhy
2005年02月17日 19:53:54
10楼
可参考《北京分户计量技术规程》
回复
qylx
2005年02月18日 01:23:49
11楼
16层住宅,供热干管有没有必要做成同程?
我想做不做成同程式,除了考虑水力平衡外,那种方便美观也是前提之一.