建筑加固中粘钢加固如何进行加压操作
中青建筑科技
2021年05月24日 10:28:53
来自于建筑加固
只看楼主

近年来,直接粘钢加固法在建筑加固补强行业发展十分迅速,属于热门建筑加固方式,因其特别适合受拉、受弯构件,且具有施工简捷轻巧、经济合理的优点。在直接粘钢加固的过程中,有一个影响粘钢加固是否牢固程度的环节那就是加压操作。 如何进行加压操作,从而保证粘钢加固效果能够达到预期。首先要在钢板上利用机械钻孔法钻出机械锚栓的螺栓孔洞,然后在砼上钻出螺栓孔,要确保锚固的机械锚栓可以对准穿过钢板孔洞顺利插入砼内后拧紧。钻完孔之后一定要用压缩机对孔内杂质进行一个清孔工作,最后用工业酒精再擦干净。也可以使用测仪器在砼上测量好所需打孔的位置后,再进行钻孔施工,但是也有一个弊端就是仪器探测时容易碰到钢筋,这时候就应该人工按实际情况调整孔洞位置,不能损坏到受力的钢筋。

要在砼的含水率≤6%的时候,进行直接粘钢加固重要的步骤,粘贴涂抹粘钢胶,如果含水率过高的时候,应该采用人工干燥法,这样是为了预防粘钢胶软化导致粘结强度降低。涂抹的时候一定要按照水平粘贴的时候中间要厚而边缘要薄,竖向粘贴的时候要上厚下薄,并且要保证没有漏沫现象发生,只有这样,加压挤胶时粘钢胶的胶体才会均匀分布。这里要提醒大家,为了让胶可以充分的浸润、粘附于结合表面,可以使用少量的粘钢胶,先在结合的表面来回刮抹几遍。

建筑加固中粘钢加固如何进行加压操作

在直接粘钢加固过程中,对待每一个施工环节都要认真谨慎,因为一个环节没做好,就容易影响后面的的施工质量,然而会影响施工质量的除了施工环节的质量还有粘钢胶材料本身的质量。在这里推荐南京曼卡特的粘钢胶,触变性好,施工不流淌,且具有抗湿热老化、耐水性能好抗酸碱腐蚀等优点。

建筑加固中粘钢加固施工工艺流程

1、表面处理

应认真进行钢板及混凝土粘贴面的表面处理。除锈、打磨处理钢板,混凝土粘合面也要进行打磨或凿毛处理,并且还要用棉布蘸酒精擦拭。

2、钢板上钻孔及清空

在钢板上钻膨胀螺栓孔和注胶孔,一般每平方米可设固定螺栓孔6-7个,注胶孔3-4个。注胶孔的大小应与灌浆嘴相匹配,并保证注胶孔周边能密封;钻孔后应注意清孔,清空用毛刷蘸酒精伸入孔中擦拭,清孔工作应细致并清理干净。

3、在混凝土中相应位置钻孔

把钢板紧靠粘合面,在混凝土上相应位置钻固定膨胀螺栓孔。也可用放样的方法确定混凝土中的固定孔位置。

4、固定钢板

将钢板托起悬挂在各螺栓上,一次拧紧螺母。为控制注胶层的厚度,可在每个紧固螺栓孔周围塞垫一定厚度的垫片。

5、留排气孔

在灌浆粘贴面周边每隔0、5米左右插入一软管作为排气管,钢板周边各角都应设置排气管,倾斜或垂直安装的钢板只需在顶边设置排气管。

6、周边密封

按推荐配胶比例称取并调配封口胶,用抹刀将钢板周边缝隙、膨胀螺栓及注浆嘴周围间隙用封口胶密封,不允许出现密封不严现象。封口胶在25℃时的可操作时间约为60分钟,可根据施工具体情况确定每次配胶量,以免造成不必要浪费。密封施工一天(25℃)后即可进行灌浆粘贴施工。

7、配胶

配胶前对灌注胶两组分进行充分的上下搅拌。根据估计的用胶量按推荐配胶比例准确称取AB两组分,用胶料搅拌器搅拌均匀后倒入灌浆容器。

免费打赏

相关推荐